שלום,

אנחנו לפני ביצוע איטום גג ומרפסות בבית חדש. גג שטוח כקטן כ20 מ"ר, יתר הגג יהיה גג רעפים לא חשוף עם תקרת בטון מתחת, ומרפסת גדולה 40 מ"ר אשר מתחתיה נמצאים הסלון והמטבח.

1. האם לצורך בידוד תרמי מספיק רק בטקל או שכדאי לשים מתחת לבטקל עוד שכבת בידוד?

2. אם הבטקל לא מספיק, איזה בידוד עדיף, קלקר דחוס או רנדופן/פוליפאן? והאם במקרה זה חייבים לשים רשת ברזל על הבידוד לפני יציקת הבטקל?

3. האם כדאי לבצע גם איטום ו/או בידוד בחלק הגג הנמצא מתחת לרעפים או שזה מיותר?

תודה רבה.
 

גלמיש1

New member
לפי השאלות שלך יש חסר בתכנון וליווי הבניה אצלך.

כלומר - אין לך מפרט רציני של האדריכל? וגם לא מפקח? האמנם?

כמובן שחייב!!! חייב בידוד תרמי. בטקל זה לא בידוד, אלא נועד לייצר שיפועים.
גג שטוח זו החזית הכי חשופה לפגעי האקלים. האלמנט הכי מתחמם בבית, שמקבל הכי הרבה קרינת שמש, והכי מתקרר בבית ומקרר אותו. ולכן חשוב בידוד ברמה גבוהה במיוחד.

רונדופאן או קלקר דחוס, לא ממש משנה איזה רק שיהיה בעובי מספק.
לגבי רשת - התשובה כן.

לגבי איטום מתחת לרעפים - זה מגיע עם המפרט הנכון של ביצוע גג רעפים. מומלץ מאד לעשות גג בשיטת קונטרה לאטה עם רכס מאוורר. מצרפת מאמר.
 

Arni80

New member
מפרט רציני קיים אבל אני רוצה לשמוע חוות דעת נוספת

יש מפרט מפורט של האדריכל. לפי המפרט יש לשים קלקר 3 ס"מ במרפסות ו 5 ס"מ בגג.
אבל המפקח ואיש הבידוד שהזמנתי אומרים שאין צורך להוסיף קלקר ומספיק רק הבטקל.
אני גם חושב שיש צורך בבידוד נוסף אבל רציתי לשמוע חוות דעת נוספות.
&nbsp
לגבי הגג רעפים - המפקח חושב שעדיף לעשות איטום (לא יריעות) גם בגג הנמצא מתחת לרעפים ליתר ביטחון, אם בעתיד תהיה נזילה מהרעפים.
&nbsp
 

רשר

Well-known member
מנהל
יש לך אדריכל טוב, אם היה מצוין היה מכפיל x3

את רמת הבידוד,
מסקנה ממה שכתבתי - להחליף מפקח ובידודניק, ממש יועצים רעים

בדוק את התקן לאזור הבניה והכפל x2-3
כל היועצים הללו לא ישלמו את חשבונות המיזוג/חימום שלך
 

guprnds

Active member
אינך סבור שמידע לגבי מיקומו הגאוגרפי של הבית רלוונטי?

 

Arni80

New member
הבית נמצא באזור א' בצפון, בערך בגובה פני הים, כ 2 ק"מ מהים

 

guprnds

Active member
תשובה

1. האם לצורך בידוד תרמי מספיק רק בטקל או שכדאי לשים מתחת לבטקל עוד שכבת בידוד?

כאמור, בטקל אינו מבודד כלל. לדעתי בהחלט יש להניח שכבת בידוד מתחת.

2. אם הבטקל לא מספיק, איזה בידוד עדיף, קלקר דחוס או רנדופן/פוליפאן? והאם במקרה זה חייבים לשים רשת ברזל על הבידוד לפני יציקת הבטקל?

קלקר ורשת ברזל מעל. עובי קלקר 5 ס"מ הוא מעל ומעבר באיזור שלכם. גם 3 ס"מ סביר למעט מקרי קיצון.

3. האם כדאי לבצע גם איטום ו/או בידוד בחלק הגג הנמצא מתחת לרעפים או שזה מיותר?

במיקום שלכם לדעתי זה *לא* מיותר. התנאים הקיצוניים אצלכם הם לא חום או קור אלא רוחות ולחות. לכן הייתי שם דגש על איטום בכל נקודת חולשה אפשרית, חלונות, ספי שיש, רעפים משקופים דלתות ועוד... שימו לב לחזק רעפים וספים כנגד פרצי רוח וביחרו חומרים עמידים ללחות.
 

chipopo4

New member
תקן 1045 חלק 1

מגדיר "בידוד תרמי של בניינים: בניני מגורים" הינו r=1.5 בכל חלקי הארץ.
לכן:
תקרת בטון בעובי 25 ס"מ - r=0.125
קלקר F30 בעובי 5 ס"מ r=1.25
בטקל עם משקל מרחבי 1200 ק"ג/מ"ק - r=0.16.
לכן לפי החישוב של כל השכבה נקבל r=1.535..
זה מראה שעברת את הנדרש מהתקן. מאחר וזה בידוד פסיבי שאינו דורש הוצאות תפעוליות שנתיות, אני הייתי מחמיר מעבר לתקן.
אני ממליץ לשקול במקום הקלקר לבצע פוליאוריטן מוקצף בצפיפות 300, מסיבה של גשרי קור - יש לך כל מיני צנרות על הגג המקשים איטום תרמי רציף באמצעות קלקר. מעבר לכך בפוליאוריטן מוקצף ההתנגדות התרמי בכל ס"מ גבוהה מההתנגדות התרמית של כל ס"מ בקלקר F30.
בהצלחה,
נירו
 