איתןר תקלה בדוד חשמל

eyala1972

New member
איתןר תקלה בדוד חשמל

הדוד הפסיק לעבוד.
יש לי טיימר מהסוג שמופיע בקובץ המצורף.
כאשר הכל היה תקין המערכת היתה מתנהגת כך:
כאשר הייתי מכוון את הטיימר, הוא היה מתחיל להתקדם לאחור, מהזמן שהגדרתי ועד ל-0 דקות. אם המפסק היה במצב "פועל", הנורית היתה נדלקת. אם המפסק היה במצב "מנותק", הנורית היתה נשארת כבויה, אך הטיימר היה ממשיך להתקדם לאחור.

כעת, הנורית כבויה בשני המצבים ובנוסף, הטיימר לא מתקדם לאחור.
האם לדעתכם צריך להחליף את הטיימר? או שיש בעיה אחרת ?

 

רשר

Well-known member
מנהל
לרוב זה טיימר מכני מוחזר קפיץ, כנראה חיבור רופף

במפסק או בטיימר
 

eyala1972

New member
החלפתי טיימר. הבעיה לא נפתרה.

החלטתי להזמין חשמלאי שיאתר את התקלה ויתקן אותה.
 

eyala1972

New member
התקלה תוקנה

החשמלאי הגיע ומצא מאמ"ת תקול בלוח החשמל הדירתי.
המאמ"ת הוחלף והדוד חזר לעבוד.
תודה לכל מי שכתב כאן וסייע לאתר את התקלה.
 
למעלה