אי תאימות של חשלטים למזגן?

היי
המזגן לא מפעיל מפוח בעת חימום. חיכיתי 10-15 דקות ורק יחידה חיצונית עובדת. כשמפסיקה מהבהב חווי פעולה על צג חזיתי.
יש מצב ששלט שהזמנתי בזול שולח פקודה שלא תואמת את הפונקצייה של חימום?
ראו השוואה בין שלטים - שמאל זול, ימין מקורי (גמור סופית עקב בלאי טבעי)
ei_1677497200347-removebg-preview.png
 

יוסי זיו1

Active member
אין קשר לפעולת השלט, ברגע שהמדחס נכנס לעבודה ורק כאשר הסוללה (רדיאטור) יהיה חם המפוח יתחיל לעבוד.
בדוק לפני כן על מצב אוורור שהמפוח עובד ולא תקול.
אם הוא עובד במצב אוורור ובחימום לא נכנס לעבודה הרם את המכסה הקדמי היכן שהמסננים ,הסר אחד מהם ושים יד על הרדיאטור, אם הוא חם יש תקלה בכרטיס ,אם הוא קר מאד יש תקלה במשאבת החום והיחידה למעשה מקררת,הסוללה קרה ולכן המאורר לא מתחיל לעבוד
 
אם הוא עובד במצב אוורור ובחימום לא נכנס לעבודה הרם את המכסה הקדמי היכן שהמסננים ,הסר אחד מהם ושים יד על הרדיאטור

אני יכול להסיר אותם לפני שאני מפעיל מזגן שלא אצטרך להסיר בזמן פעולה שלו? לא מסוכן לגעת ברדיאטר?
אגב המזגן עבר שטיפה עמוקה ואחרי זה כשהגיע חורף שמתי לב שהוא לא מחמם אחרי שהפעלתי אותו. שנה לפני זה הפעלתי אותו על חום והוא עבד.
 
@יוסי זיו1 איפה שאני גר יש חצר אחורית וחצר קידמית שרשות מקומית לא מכסחים. עכשיו עונת פריחה ואיתה הגיעה אלרגיה שגורמת לנזלת עיטוש ועיניים אדומות. האם יש מצב פעולה במזגן עילי שמסנן אוויר וחלקיקיים שגורמים לאלרגיה? מצב הסרת לחות או מניפת אוויר יעזרו?
 
למעלה