אל פסק - חשמל לא מוזן למכשיר

שחיין

New member
אל פסק - חשמל לא מוזן למכשיר

יש לי אל-פסק קטן, ארמור 600.

הייתה תקלת חשמל נרחבת בקומה והכל קפץ.
חשמלאי הגיע ותיקן.

ניסיתי להדליק מחשב ולא נדלק.
בדקתי את האל-פסק והבחנתי שאין כניסת מתח.

מה התקלה ואיך פותרים אותה ?

 
תנסה לחבר מכשיר

אחר לאותו שקע . תיראה אם פועל . הוא כותב שלא מגיע חשמל למכשיר
או תנסה להפעיל ללא המיתקן הזה ותיראה
 

שחיין

New member
כבר עשיתי

1. בתחילה חשבתי שאין חשמל בשקעים אבל המטען של הפלא' עבד.
&nbsp
2. חיברתי את המחשב שלא דרך האל-פסק והוא עובד.
רואים בתמונה שהאל-פסק לא יקבל חשמל. וזו בעצם השאלה שלי.....למה?
&nbsp
3. בנוסף לאל-פסק גם המסך והמדפסת לא עובדים.....
כנראה הקצר שהיה פה פגע גם בהם.
 

רשר

Well-known member
מנהל
בצד שמאל כתוב שאין כניסת חשמל

בצד ימין כתוב שיש מתח מהממיר,
בצד שמאל למטה יש סימול סוללה די ריקה לכן אתה מוצא מתח ביציאה אך מאחר ואין טעינה המכשיר מגן על הסוללה ע"י מניעת זרם מוצא,
רוב הסכויים שהתקלה מנתיך שרוף או מגן מתח יתר (נראה כמו קבל לרוב כחול וכתוב עליו מתח בערך 275V, ברוב המכשירים יש 3 כאלו צמודים מחוברים ישר לקו הכניסה),
 

רשר

Well-known member
מנהל
רכיב מגן מתח יתר נקרא "וריסטור" להשיג בחנויות אלקטרוניקה

אם מותקן לפני האל-פסק מגן מתח יתר יתכן שגם הוא נפגע או אפילו רק הוא נפגע ובעצם האל-פסק תקין
 
למעלה