בדיקת בידוד לגידים
שלום לכם לפני הוזמנתי ע"י חבר לסדר לוח בבריכה ביתית, הלוח היה מבולגן,ורטוב, פירקתי את כולו וחייווטתי מחדש הוספתי מאמתים במקומות שמאמ"ט אחד הזין שני כבלים וכו, הלוח יבש ותקין.חלק מהמנועים שלחתי לליפוף וייבוש בתנור.
מה שלא בדקתי בהתחלה זה כבל ההזנה שמגיע מלוח הביתי לפיר בבריכה, ישנו 5*2.5 לא כבל אלא גידים, הצינור היה רטוב ומלא מים ,אורך התוואי הוא 30 מטר,בבדיקת מגר כששני קצוות הגידים מנותקים ,קיבלתי קצר מלא בין 2 גידים להארקה,והגיד הנוסף נקי , אני לא זוכר את הערך שקיבלתי,המחשבה הראשונית שלי הייתה להפוך את הלוח בבריכה לחד פאזי כלומר להשתמש רק בגיד התקין במחשבה שנייה איך הגידים מקצרים? האם בגלל המים שבתוך המוליך שממיסים את הבידוד?
2. להחליף את הגידים בלתי אפשרי תוואי של 30 מטר שעובר מתחת לריצוף, הגידים לא זזים במשיכה.
3. אופצייה נוספת: ישנו מנתק גלווני של מזגן בסמוך לבריכה, מוזן מכבל 4*5 ,המזגן קטן וצורך 10a , ככדי להשתמש בכבל הנל אני צריך עוד לוח משני קטן ליד הפקט בגלל האפס ,שמחובר אחרי הפחת ואני צריך לפני.
בקיצור אובד עצות לחלוטין.
תודה
שלום לכם לפני הוזמנתי ע"י חבר לסדר לוח בבריכה ביתית, הלוח היה מבולגן,ורטוב, פירקתי את כולו וחייווטתי מחדש הוספתי מאמתים במקומות שמאמ"ט אחד הזין שני כבלים וכו, הלוח יבש ותקין.חלק מהמנועים שלחתי לליפוף וייבוש בתנור.
מה שלא בדקתי בהתחלה זה כבל ההזנה שמגיע מלוח הביתי לפיר בבריכה, ישנו 5*2.5 לא כבל אלא גידים, הצינור היה רטוב ומלא מים ,אורך התוואי הוא 30 מטר,בבדיקת מגר כששני קצוות הגידים מנותקים ,קיבלתי קצר מלא בין 2 גידים להארקה,והגיד הנוסף נקי , אני לא זוכר את הערך שקיבלתי,המחשבה הראשונית שלי הייתה להפוך את הלוח בבריכה לחד פאזי כלומר להשתמש רק בגיד התקין במחשבה שנייה איך הגידים מקצרים? האם בגלל המים שבתוך המוליך שממיסים את הבידוד?
2. להחליף את הגידים בלתי אפשרי תוואי של 30 מטר שעובר מתחת לריצוף, הגידים לא זזים במשיכה.
3. אופצייה נוספת: ישנו מנתק גלווני של מזגן בסמוך לבריכה, מוזן מכבל 4*5 ,המזגן קטן וצורך 10a , ככדי להשתמש בכבל הנל אני צריך עוד לוח משני קטן ליד הפקט בגלל האפס ,שמחובר אחרי הפחת ואני צריך לפני.
בקיצור אובד עצות לחלוטין.
תודה