בדיקת מגר לקצר תלת פאזי

hornt1

New member
שלום לכם,אתמול קפץ בבית של אחי המאמת הראשי - תלת פאזי, אני רוצה לבדוק עם מגר את מקור הקצר, בהנחה ש 2 פאזות מקצרות איך אני מבודד את התקלה בלי להרים מתח כל פעם?
חייב לנתק את על האפסים מהפס
ניתוק הארקה ראשית
ואז רק לבדוק בין פאזות
 

רשר

Well-known member
מנהל
אם לא זוהה קצר לא בטוח שיש בכלל קצר,
בדיקה ראשונה תהיה על המצב בלוח ללא פתיחתו כדי לא לחטוף תוצאות קצר בפנים:
מנתקים את כל המא"זים המוציאים את המתח מהלוח,
מנתקים את מפסקי המגן (פחת),
מפעילים את המא"ז הראשי ואם אין בעיה ממשיכים להפעיל פחת, ואחר-כך כל מא"ז לחוד,
כך מאתרים מייד אם הבעיה בלוח עצמו או באחד המעגלים ובאיזה מעגל,
אם לא נמצאת כל בעיה יתכן והתופעה נעלמה אך עדיין קימת בעיה של נתק לאחר הקצר, או שבכלל היתה בעיה של עומס יתר,
לכן עוברים בכל המקום ובודקים מתח בכל שקע ומפעילים לנסיון כל ציוד מחובר עד שמאתרים בעיה,
עדיין יתכן שבגלל עומס יתר לזמן קצר ניתק הראשי והבעיה כבר איננה,

מגר יאתר אם יש בעיה בבידוד של חוטים או ציוד אך רק בתנאי שהבעיה קיימת:
כשהכל מנותק ובבדיקה נמצא שאין מתח בודקים בין אפס והארקה הכלליים,
אם תקין עוברים לפזה והארקה, ואחר כך לפזה ואפס,
התוצאה המינימלת בתמונה הבאה לפי בדיקה חוזרת
 

קבצים מצורפים

  • מגר 7.jpg
    מגר 7.jpg
    KB 124.3 · צפיות: 3

hornt1

New member
זה לא עומס יתר, כהוא ניסה להרים את הראשי נשמע פיצוץ, כלומר ישנו קצר,באחד המעגלים,השאלה שלי איך אני בודק קצר בין פאזות או בין פאזב לאפס? הרי יש גופי תאורה והתוצאה של המגר בין פאזה לאפס תתין לי התנגדות 0
 

hornt1

New member
זה לא עומס יתר, כהוא ניסה להרים את הראשי נשמע פיצוץ, כלומר ישנו קצר,באחד המעגלים,השאלה שלי איך אני בודק קצר בין פאזות או בין פאזב לאפס? הרי יש גופי תאורה והתוצאה של המגר בין פאזה לאפס תתין לי התנגדות 0
 

רשר

Well-known member
מנהל
מגר לא בודק נכון קצר בגלל מתח הבדיקה הגבוה (25-500-1000VDC),
בכל מקרה מבודדים (ניתוק המא"ז) את כל המעגלים ומנסים שוב,
אם יש קצר הוא בלוח עצמו ולכן קל לזהוי ולתיקון ע"י כל חשמלאי,
במידה ואין קצר מחברים מעגלים אחד כל פעם עד שמוצאים באיזה מעגל הקצר ומכאן מאתרים את המעגל פיזית בבית ומנתקים צרכנים עד שמוצאים מי ה"מייזיק"
 