אם לא זוהה קצר לא בטוח שיש בכלל קצר,
בדיקה ראשונה תהיה על המצב בלוח ללא פתיחתו כדי לא לחטוף תוצאות קצר בפנים:
מנתקים את כל המא"זים המוציאים את המתח מהלוח,
מנתקים את מפסקי המגן (פחת),
מפעילים את המא"ז הראשי ואם אין בעיה ממשיכים להפעיל פחת, ואחר-כך כל מא"ז לחוד,
כך מאתרים מייד אם הבעיה בלוח עצמו או באחד המעגלים ובאיזה מעגל,
אם לא נמצאת כל בעיה יתכן והתופעה נעלמה אך עדיין קימת בעיה של נתק לאחר הקצר, או שבכלל היתה בעיה של עומס יתר,
לכן עוברים בכל המקום ובודקים מתח בכל שקע ומפעילים לנסיון כל ציוד מחובר עד שמאתרים בעיה,
עדיין יתכן שבגלל עומס יתר לזמן קצר ניתק הראשי והבעיה כבר איננה,
מגר יאתר אם יש בעיה בבידוד של חוטים או ציוד אך רק בתנאי שהבעיה קיימת:
כשהכל מנותק ובבדיקה נמצא שאין מתח בודקים בין אפס והארקה הכלליים,
אם תקין עוברים לפזה והארקה, ואחר כך לפזה ואפס,
התוצאה המינימלת בתמונה הבאה לפי בדיקה חוזרת