בחירת כבל 220v לתאורת גן

סודA

New member
בחירת כבל 220v לתאורת גן

איזה סוג כבל חשמל מתאים להעברה אוירית, בין בית לעץ דקל וותיק. מיועד ל"פנס הצפה" - לד, 220V. הספק כולל 150w.
המרחק בין המבנה לעץ כ- 10 מ' גובה ההולכה כ - 6 מ'. חשוף חלקית לשמש.
ככל הנראה מדובר 3x1.5 השאלות העיקריות הן:
כבל גמיש (פנדל) ? קשיח?
האם נדרש להשחיל בצינור PG או אחר?
האם נדרש לתמוך בכבל מתיחה/תליה, ממתכת?
תודה מראש
 

רשר

Well-known member
מנהל
אם באמת רק למנורה - כבל שטוח לגרלנדה 2x2,5

קשור אותו סביב עץ עם מרווח,
בקיר הבית קושרים לו טבעת על צינור או עם חבל לבורג "?",
הכבל בנוי לעמוד בעומס המכני, החשמלי, ובתנאי חוץ,

לצרכנים נוספים צריך הארקה ולכן כבל טרמופלסטי על קשור לכבל פלדה כל 30 ס"מ או מושחלים יחד בצינור שחור(להגנה מהשמש וחסכון הקשירות)
אבל במקרה כזה עדיף לחפור בדשא ולהתקין נקודת חשמל מסודרת כולל שקעים ומפסק לתאורה
 

סודA

New member
כבל לתאורת גן

תודה רשר, הרעיון טוב, הבעיה היא שע"פ עלון יצרן המנורה, נדרשת הארקה.
מסיבות שונות, אין לי כוונה להתקין את הכבל באדמה.
&nbsp
אני חוזר לשאלות, איזה כבל בכ"ז מומלץ ואיך להתקין?
&nbsp
&nbsp
 

סודA

New member
כבל לתאורת גן

תודה רשר, הרעיון טוב, הבעיה היא שע"פ עלון יצרן המנורה, נדרשת הארקה.
מסיבות שונות, אין לי כוונה להתקין את הכבל באדמה.

לגבי הכבל הטרמופלסטי, האם גמיש? (הגידים שזורים מחוטים דקים).
או קשיח. (3 חוטי נחושת).
 

רשר

Well-known member
מנהל
בחירה בין גיד קשיח או גמיש תלויה בתנאי ההתקנה

אם על חיבורי החשמל לא יהיה עומס מכני עדיף קשיח,
בכל מקרה של תלית גוף תאורה בגובה כדאי שיחובר עם תקע/שקע כך בתיקון תקלה לא חייבים לעמוד על סולם זמן ארוך אלא רק להוריד גוף לתקן ולהחזיר לכן גם חיבורו למקום צריך להיות עם בורג/אום פרפר,
 

מאגר

New member
רצוי מאוד להשתמש בכל XLP2 מחובר לכבל נושא

מה שעושים זה קושרים כבל נושא בין הבית לעץ ועליו מחברים בעזרת אזיקונים את כבל החשמל על העץ מחברים קופסת חיבורים אטומה ואז מחברים את הפנס עדיף שעבודה זו תעשה ע"י חשמלאי מוסמך.
 