בעיה בתאורת לד בחדר מדרגות

ariemich

New member
בעיה בתאורת לד בחדר מדרגות

אני גר בבית משותף עם 9 נורות לד לתאורת מדרגות. בבית היה מותקן אוטומט של Hager Electro SAS. לפני מספר חודשים הנורות התחילו לבהב אחרי כל הדלקת מתג ולפעמים ירדו פתאום משמעותית בעוצמת האור ואח"כ לאט-לאט עלו בחזרה. הדבר קרה רק במצב טיימר, ולא במצב תאורה קבועה, לפיכך החלטתי שיש איזו תקלה באלקטרוניקה של הטיימר והחלפתי את האוטומט בחדש. לצערי אחרי מספר ימים הבעיה חזרה. האם מישהו מכיר את התופעה ויכול להצביע על הסיבה?
 

רשר

Well-known member
מנהל
ההגדרה של הדגם לא מתאימה לאוט' מדרגות

יש כמה דגמים ולפעמים נורות לד לא מספקות מספיק עומס כדי לשמור על מגע (אלקטרוני) סגור כדי שהאור ידלק, נסה להחליף או להוסיף נורת ליבון שתתןגישור אומי לאפס,
יתכן גם שבאחד הלחצנים תקעו משהו כדי שיפעל כל הזמן מצב שמכניס את המערכת לבלבול כי מתוכננת להפעלה של שעה שלמה אחרי לחיצה ארוכה של 3 שניות,
 