בעיית חשמל

adi30

New member
בעיית חשמל

לאחר שהוחלף הפקק הראשי בביתי , ברגע שמפעילים 3 מכשירים "כבדים" כגון: מזגן,דוד ומדיח הפקק נופל. מה יכולה להיות הסיבה?
 

מאגר

New member
הסיבה פשוטה ביותר

מזגן 12A דוד מים 10A מדיח 12A ביחד 34A הפקק הוא 25A או 40A ואין שום סיבה שהוא יחזיק יותר מגודלו בשביל זה הוא קיים בכדי להגן מפניעומס יתר כניראה אתה צריל להחליף את החיבור לתלת פאזי 3X25A . בהצלחה ושבת שלום דורון ט
 

wil

New member
תן יותר פרטים

בעקבות מה הוחלף הפקק? מה גודלו? (25A? 40A?) חד-פאזי או תלת-פאזי? האם בוצעו שינויים אחרים בלוח?
 