דרישות הארה לממ"ד

fireman

New member
דרישות הארה לממ"ד

אהלן חברים, אני מבצע תכנון למתקן כרגע ולא מצאתי בספרות תקן תאורה לגבי ממ"דים בכל הקשור לרמת ההארה הנדרשת בLUX, כל האינפורמציה שמצאתי (ואני כבר מכיר) נוגעת לתאורת חירום, מילוט, יציאה וכדומה.
האם ניתן לקבוע את רמת ההארה הנדרשת בהתאם לשימושיות המיועדת לחדר באופן שוטף או שקיימת דרישה מינימלית מסויימת בגלל היותו של החדר ממ"ד בהגדרתו?
(מדובר במתקן תעשייתי, ממ"ד בשטח של 33 מ"ר)
תודה מראש.
 

רשר

Well-known member
מנהל
תאורה לממ"ק (מרחב מוגן קומתי)

עוצמת האור וחלוקתו כולל מיגון גופי התאורה צריכה להיות ברמת התקן למקלט,
לכן למיטב זכרוני כ 500 לוקס תאורה רגילה,
כ 200 לוקס לתאורת חרום כאשר היו דרישות שונות לגבי זמן החרום מ 1 שעה עד 7 שעות (תלוי בגודל הסוללה)
מצורף ריכוז נתוני תאורה

 

fireman

New member
את הטבלאות הללו יש לי

ואין בהן אזכור נקודתי של מקלט\ממ"ד.
תכננתי לפי 500, זה יוצא כמות של 5 גופים כפולים T5, נשמע הזוי לגמרי כשהחישוב מבוצע לפי נתוני החדר (ריק לחלוטין, ללא משטחי עבודה, החזר מירבי מקירות ותקרה אבק מועט כמקדם הפחתה.
בסופו של דבר מדובר במקום שאנשים מתקבצים בו לזמן מה ולא מקיימים בו איזושהי עבודה או פעילות מיוחדת ולכן על פניו 500LUX נשמע לי המון.
תכננתי לפי 400LUX, יוצא 4 כפולים T5....נראה לי סביר ++
 