אם צריך להוסיף שקע כדאי לבצע זאת בנפרד מהמזגן
יש כאן כמה דיונים על הבעיות שנובעות משילוב לא תקני של קו שקעים עם מזגן כי מזגן מתניע בזרם מאוד גבוה ביחס לזרם העבודה וזה יוצר נפילות מתח בקו שהמזגן עומד בו אך לא ציוד אחר המתחבר לקו,
במידה ואין מעבר סביר לקו חשמל מהלוח לקיר אפשר לתגבר את קו המזגן ולהתקין לייד השקע "לוח משנה" שממנו יוזן המזגן וכן כל קו נוסף שתזדקק לו באזור,
לתגבר -
החלפת החוטים ל 5X2,5 ממ"ר ,
החלפת מא"ז בלוח הראשי לתלת-פזי 3X16A,
להתקין ליד המזגן לוח משנה עם כל המשמעות שלו (מפסק ראשי, מא"זים לצרכנים השונים),