שלום לפורום
נאמר ששיטת ההגנה זינה צפה היא ללא הארקה , אבל בשרטוט כן מופיעה הארקה למשגוח ולצרכנים שונים. איך זה ? האם הארקה שמופיעה שם לא יכולה להשפיע ולהגיע לשיטה ?
תודה
נפריד בין שני דברים:
1 שיטת הפרד מגן - בו אסורה התקנת הארקה ולכן גם אסור לחבר יותר מצרכן אחד לשיטה,
2 שיטת זינה צפה - בה חובה להתקין הארקה, זו אינה הארקת השיטה של רשת החשמל אלא אחרי שנאי מבדל שתשמש יחוס למתקן ההגנה לזליגה בתקלה, אך מערכת ההגנה לא תנתק את המתח כל עוד יש רק זליגה אחת ורק תתריע על התקלה, בנוסף מערכת כזו מופעלת במקום שנמצא בו חשמלאי (עבדתי בחדרי ניתוח בבלינסון) 24/7/365 כשהמטרה הכללית ליצור הגנה והתראה על זליגה אך לא לנתק ציוד חיוני לחיים,
אגב - זה מאוד כואב פצעי כוויות בגב מהארקת שולחן ניתוח מול סכין חשמלית