הארקה ומפסק פחת

שלום רשר
לא ברור לי אם הארקה חיונית לעבודת מפסק הפחת. אני מכיר הסברים שהפחת רק משווה בין האפס והפאזה ואם אין שיוויון הוא ' קופץ' .ולא מעניין אותו הארקה..
אבל מצד שני זרם הפחת (מה שיוצר את האי השיוויון) חייב 'ללכת' לאן שהוא, אז חייבים הארקה.
ב. בכל אותם המקומות שמסתמכים רק על הפחת חייבים לבדוק שיש גם הארקה טובה ?
תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
שלום רשר
לא ברור לי אם הארקה חיונית לעבודת מפסק הפחת. אני מכיר הסברים שהפחת רק משווה בין האפס והפאזה ואם אין שיוויון הוא ' קופץ' .ולא מעניין אותו הארקה..
אבל מצד שני זרם הפחת (מה שיוצר את האי השיוויון) חייב 'ללכת' לאן שהוא, אז חייבים הארקה.
ב. בכל אותם המקומות שמסתמכים רק על הפחת חייבים לבדוק שיש גם הארקה טובה ?
תודה
מאחר ותגובת הפחת תלויה בהפרש הזרם שחוזר לכוכב השנאי איכות הארקה תקבע את עוצמת הזרם וכך גם את איכות ההגנה שיספק,
זכור שתפקיד הפחת למנוע התחשמלות ע"י ניתוק לפני שאדם יגע במבנה הציוד החשמלי והארקה בעלת התנגדות נמוכה מגדילה את זרם הפחת,
הגנת אדם ממוות בחישמול הנה פועל יוצא ממהירות התגובה של הפחת, אבל כאמור התפקיד העיקרי למנוע כליל את ההתחשמלות ולכך צריך הארקה איכותית,
ב, כשמסתמכים על פחת כהגנה בלעדית עושים זאת כי אין הארקה סבירה לגודל אספקה שתנתק מא"ז בזמן הנדרש 5 שניות,
 