לא ברור איך השמוש בשנאי מבדל בזינה צפה ובהפרד מגן מונעים התחשמלות, הרי בשניהם מגיע 230v לצרכן ובשניהם יש הארקה למכשירי ומתקני הצרכן , כולל למשגוח
שיטות ההגנה המבדילות בין הרשת המאורקת לרשת מובדלת יוצרות נתק פיזי בין המתח הנוצר בשנאי המבדל לבין הארקת השיטה של הרשת וכך מגע מקרי בחוט אחד חי (
מגע בשני חוטים יחשמל למוות) לא סוגר מעגל דרך האדמה ולכן אין חישמול,
ברור שחובה לשמור על נתק ולכן בהפרד מגן אסור לחבר יותר משקע אחד או כלי עבודה אחד כי חיבור נוסף עלול ליצור תקלה נוספת עם מגע לאדמה שמשמעה יצירת מתח בין האדמה לחוט החי ועם זה סכנת חישמול,
כדי לחבר יותר משקע/מכשיר אחד לאותו שנאי מבדל חובה להתקין "משגוח" שבודק כל הזמן את מצב התנגדות בין הארקה לצד המשני של השנאי ומתריע ברגע שנוצרת התנגדות נמוכה המסכנת את המשתמשים בשאר הצרכנים של אותו השנאי,
אפשר להפעיל את המשגוח במצב ניתוק מידי של המתח ולמנוע כל סיכון (במהותו פועל כמו פחת),
אפשרות אחרת היא שהמשגוח רק יתריע אך יאפשר המשך עבודה כשברור למשתמש שאין לו יותר הגנת הבדלה והוא עובד בעצם במצב רשת מאורקת, (זה כאב לי בגב אחרי הניתוח כי נוצר פצע מהחישמול),
למידע נוסף ראה החל מעמוד 12
https://www.shmerling.co.il/wp-content/uploads/2015/01/hartsaa_zina_tsafa.pdf