הגנת בניין רב-קומות מפני נחשולי מתח

רשר

Well-known member
מנהל
יש דבר כזה בחוק? חובת הגנה מסוימת מפני נחשולים? תודה.
לא, אין בחוק למרות זאת יש המלצה להתקין ציוד הגנה בכל כניסת קו לבניין : חשמל, טלפון, כבלים,,,
הבעיה היא שלא ניתן להתקין בהזנה לבניין כי היא בלוח חברת חשמל,
לכן רצוי להתקין בכניסה ללוח הציבורי (מאוד סביר שכבר מותקן) שם הבעיה העיקרית זה משאבות לחץ מים ומעליות שעלולות לגרום לנחשולי מתח,
וכן כדאי לכל דירה בלוח הפרטי,
האמת היא שהסיכון למבנה גבוה ממתח יתר נמוך יחסית כי ההזנה משנאי חח"י מוגנת ותת קרקעית, וכן יש קולט ברק על הגג (חובה חוקית),
חשוב לדעת שכל מגן עלול להפרץ במידה ועבר את המקסימום לו נוצר,
לכן אם אין מי שיבדוק את המצב אין טעם להתקין כי עם הזמן יפרץ ולא תהיה הגנה,
 

רשר

Well-known member
מנהל
שוב תודה. אתה יכול פרט קצת על זה? איך מזהים פיזית ובשרטוט? מהי העלות בערך של רכיב כזה?
מגן מתח יתר ללוח כולל מבנה קבוע ועליו יחידות נשלפות להחלפה (לרוב בצבע שונה)
מחיר בחנות בארץ 300-500 ש"ח אך התקנה מחייבת גם מא"ז תלת פזי ועבודת חשמלאי לחיבורים כולל הארקה כך שהערכת מחיר מינימום 1500 ש"ח
 
רשר, אתה סומך על סחורה סינית כזו? היא תקנית בכלל? CE ראיתי אבל לא יודע עם הוא שווה משהו.
 

רשר

Well-known member
מנהל
רשר, אתה סומך על סחורה סינית כזו? היא תקנית בכלל? CE ראיתי אבל לא יודע עם הוא שווה משהו.
אני לא סומך על אף יצרן כי כולם מיצרים היכן שנוח (זול) להם ומרכיבים היכן שיקר ללקוח,
לכן פשוט קונה כמות כפולה בזול - ומעמיד בבדיקה אחד בהתאם לצרכי וכך מגיע למוצרים מצויניים כמו צ'ינט,,, ועוד (אנחנו מפעילים בקר למי ברכת שחיה הכולל שינויים של היצרן לצרכינו שכבר כמה שנים פועל ללא אף תקלה ושומר על מים איכותיים ובריאים),
בסרטונים טסט למגן מתח יתר עם מגר שכל חשמלאי יכול לבצע ולאמת את איכות המוצר,
שים לב שציוד רציני כולל וריסטור ומגן גז כדי להשלים תחומים רחבים יותר מוריסטור,
בהזדמנות זו ממליץ לעקוב אחרי סרטוני EFIXX -
או וג'ון וורד -
 