ההבדל בין תלת פאזי 25 ל40 מתבטא גם בעובי הכבלים?

ההבדל בין תלת פאזי 25 ל40 מתבטא גם בעובי הכבלים?

- איזה כבל מתאים לתלת פאזי של 25 ואיזה לתלת של 40? (הכבל מהארון לשקע)
- בשתי האפשרויות אוכל להתקין גם שקעים רגילים וגם שקע שוקו?
 

רשר

Well-known member
מנהל
חתך מוליך חשמל נקבע ע"י הזרם, וסוג הבידוד

בידוד PVC לחום עד 70 מעלות יאפשר זרם של 25A בחתך מוליך 4 ממ"ר,
40A בחתך מוליך 10 ממ"ר
בידוד XLPE (לרוב בכבלים ירוקים) עד 90 מעלות חום יאפשר זרם של 25A בחתך מוליך 2.5 ממ"ר אך מקובל להשתמש ב 4 ממ"ר בגלל בעיות חום במהדקי חיבור,
40A בחתך 6 ממ"ר ושוב עדיף 10 ממ"ר בגלל אותה הסיבה
כל החישוב מתיחס לזרם מקסימלי לזמן ארוך (מעל לשעה רצוף) במקרה של זרם מעשי מופחת אפשר להשתמש בנתוני ם הנמוכים,

לדוגמה מחיר חוט PVC להשחלה (צריך 5חוטים במקביל) http://www.har-ka.co.il/Category.aspx?cid=227
 
כבל כזה זה עובי המינימום?

אז כבל ירוק 2.5 כפול 5 (בתמונה) הוא הכבל הכי דק לתלת 25 אמפר?
הכבל אמור לקשר בין הארון חשמל לכיריים. (הוספתי גם את הדרישות של הכיריים אינדוקציה)



 

רשר

Well-known member
מנהל
מזל טוב - סוף סוף הבאת את הצרכים האמיתיים שלך לדיון

כיריים בהספק מקסימלי 7400W זה בעצם כ 10A לפזה לכן גם ההגנה לקו מספיק 3X10A,
שים לב הדרישה ל 25-32A היא מיועדת לחד פזי,
לכן במידה משחילים כבל עדיף 5X2,5 ממ"ר כנ"ל גם לחוטים,
למרות שבעצם גם כבל 5X1,5 יעמוד בכבוד בזרם הזה כי כיריים לא באמת צורכים את המקסימום כל הזמן אלא לכל היותר עד 10 דקות ואז כבר מנמיכים עוצמה לבישול,
 
תודה. רק רוצה לוודא שהבנתי,

ההספק המקסימלי הוא 7400W, ולכן במתח הישראלי דורשות מקסימום 32.17 אמפר.
כבל 5X2,5 מעביר עד 45 אמפר (15X3)
ואילו כבל 5X1,5 מעביר עד 27 אמפר (9X3)
1 - עד כאן הבנתי אותך נכון?
2 - בידוד משופר XLPE (כמו בכבלים הירוק שבתמונה?) מאפשר במקום 6 אמפר על כל 1 ממ"ר של מוליך, מספר גדול יותר של אמפרים ל1 ממ"ר מוליך? כמה?

 

רשר

Well-known member
מנהל
אין טעם לערבב ולחשב הספק בצורה כזו אלא אם

אתה באמת רוצה לעבוד עם כיריים באספקה חד פזית, ואז אפשר לתכנן אחרת - לא לעבוד אף-פעם בהספק מלא של כל הלהבות אלא רק אחת מלא, והשאר פחות הספק כך ניתן לעבוד בלי בעיה - רק לפתח הרגלי עבודה וניתן לבשל ב 4 סירים בו זמנית, כשהחוטים 3X4 ממ"ר (זרם מותר עד 29A כאשר הנומינלי 20A),
אך אם יש לך הזנה תלת-פזית לבית אין סיבה להתעסק במשהו אחר,

לא ניתן לחשב יחידות חתך חוט בממ"ר ביחס לזרם בכפולות אריטמטיות אלא רק לעבוד עם טבלאות בגלל פיזור חום משתנה בתלות בקוטר וסוג הבידוד,
אם תנסה להעביר ב2 גידים 1,5 כאילו הם 4 תגלה שהם 3 ויש סיכון מוגבר של מגע רופף באחד מכל צמד המביא לשרפת הבית כשהשני מנסה לעמוד בעומס,
 
תודה רשר, תוכל להדגים?

"אין טעם לערבב ולחשב הספק בצורה כזו אלא אם אתה באמת רוצה לעבוד עם כיריים באספקה חד פזית" - כשמדובר באספקה תלת פאזית אתה מחשב את זה באופן שונה ממה שכתבתי? איך אתה מחשב?

"אלא רק לעבוד עם טבלאות" - אני מבין. איפה מופיעות הטבלאות?
 

רשר

Well-known member
מנהל
תכנון מערכת חשמל הנו מקצוע שלומדים כהתחלה 650 שעות לימוד

אחר-כך מתמקצעים, טבלאות יש ברשת (אתר של אריאל סגל וחלק גם כאן בעבר) אך קריאה בהן מחייבת לימוד כדי למצות את ההקלות וההחמרות הטמונות בהן לפי המצב שבו תפעל הרשת במציאות,
הבאתי דוגמה להנחה כך שניתן להוריד חתך מ 6 ל4 ממ"ר רק ע"י חימום ראשוני בלהבה גדולה והעברה להמשך בישול בלהבה קטנה,

במעבר ממערכת תלת לחד פזית מסכמים את סכום ההספקים וזה המקסימום, בעוד בתלת פזי מסתפקים בסך ההספק של הכירה הגדולה ביותר והשאר יהיו בפזות אחרות כך שלא יגיעו למקסימום של יכולת הקו לשאת:
2 להבות של 2000W כל אחת בפזה נפרדת ושאר הלהבות הקטנות 1000W כל אחת בפזה השלישית, וכך אפשר להסתפק בחוט 1,5 ממ"ר והגנה של 3X10A למרות שבפועל עדיף תמיד 16A וחוט 2,5 ממ"ר,
 
למעלה