הוצאת אוויר מדוד שמש

רשר

Well-known member
מנהל
הדוד לא מחמם יש אוויר בדוד.
פתח ברז בבית - הוא יוציא את מרב האויר האפשרי אם הדוד תקין,
בדוד צינור היציאה עולה מתחתיתו עד לראשו מבפנים ולכן מוציא את המים מראש הדוד היכן שהחום המרבי מצטבר,
יש בדודים ישנים מצב שהצינור הפנימי ניזוק מקורוזיה בתחתיתו בתוך הדוד ואז היציאה בפועל מהתחתית,
הפתרון המקצועי - החלפת דוד
הפתרון החובבני השחלת צינור נחושת בתוך הצינור הקיים לכל אורכו וכך לקבל מים חמים מלמעלה,
חובבני כי מצב כזה מעיד על נזק קורזיה בכל הדוד,
 

בינא

Member
הדוד לא מחמם יש אוויר בדוד.
המלצתה חמה!
ראשית, חשוב לפתוח ברז מים חמים ולתת למים החמים לזרום לפחות 1/4 שעה, או עד שמפסיקה יציאת האוויר.
שנית, כנ"ל גם המים הקרים*
הסבר:
מוכרת בעיה שכאשר עובדי העירייה עובדים על צנרת ראשית, הם "שוכחים" להודיע לדיירים ומרוקנים את הצנרת כדי לבצע עבודות.
התוצאה הבלתי נמנעת לכל אלה שאין להם שסתום "אל-חוזר" על הצנרת שאחרי שעון המים, (רוב מדינת ישראל) היא, לכל מי שיש לו בעיה של טפטוף = יציאת מים = אוויר שיכול להיכנס כאשר מרוקנים מים מאותו מקום ואז נכנס אוויר למערכת הצנרת...
בעת מילוי חוזר של הצנרת שבה טיפלה העירייה, אם אין שימוש מיידי והוצאת האוויר מכל הברזים בבית, נשאר אוויר כלוא עד לשימוש...
עדיף במקרה שלא עוזר מה שהוצע למעלה לתת לבעל מקצוע להגיע ...
1. קרא לטכנאי דוודי שמש ורצוי למי שהתקין לך אותו או לטכנאי שעובד עם סוג הדוד שמותקן אצלך ("כרומגן" ; "נמרוד" ; "אמקור" וכיו"ב.
2. תאר לו את הבעיה בעת הזמנתו = "יציאת אוויר מהמים החמים.
3. תן לו לבצע את העבודה, כי אם זו לא הבעיה שהוארה למעלה, סביר להניח שזו בעיה בין צנרת לדוד השמש או בין הקולט לדוד...
4. לא ציינת היכן אתה גר, אבל אם אתה במקום בו הטמפרטורות ירדו אל מתחת ל-0 ומים קרים בקולט קפאו, יש מצב שבקולט נוצר חור ולכן איננו עובד ואז נדרש להחליפו...
 
למעלה