החייבים פחת ראשי בנוסף לפחתים אחרים?

WarDog

New member
החייבים פחת ראשי בנוסף לפחתים אחרים?

היום עלתה אצלי בעבודה סוגיה מעניינת,
הם חייב להיות פחת "ראשי" שכל המעגלים מחוברים אליו גם אם לכל המעגלים יש כבר חלוקה לפחתים נוספים, כמובן שהדבר נוגע לבתי מגורים.

הכוונה היא אם נגיד קומה א' יושבת על פחת A וקומה ב' על פחת B הם חייב להיות גם פחת C שמגן על שתי הקומות יחד?

ממה שאני יודע, התשובה היא לא כי הדרישה בחוק היא שחייב להיות לפחות פחת אחד, ובנוסף כל המעגלים צריכים להיות מוגנים ע"י פחת, כלומר אם לכל מעגל יש פחת כלשהו אז לא חייב להיות פחת נוסף שיגן על כולם ביחד.

מנגד יש הטוענים שכן חייב להיות פחת ראשי בנוסף ל"תתי פחתים".

אשמח לשמוע את דעת מומחי הפורום.
 

רשר

Well-known member
מנהל
אתה צודק כל מעגל בדירה/משרד חייב להיות מוגן ע"י פחת

אחד ולא יותר כי 2 בטור יוצרים בעית סלקטיביות "בררנות" בינהם מי יפעל ראשון ומי שני ובמידה ושניהם באותה דרגת זרם דלף הרי שניהם יפעלו ויסבלו כל המחוברים לאזור A יחד עם כל המחוברים לאזור מעליו C כולל כמובן גם B שכלל לא יבין למה אין לו חשמל כי אצלו הכל תקין,
יתרה מכך פחת ראשי 40-60A יוצר מצב שכל תקלה שולית באזור אחד בבית נתק את כל הבית ולכן הפתרון הנכון הנו חלוקה בין הפזות בממסרי פחת, ראה תוכנית עקרונית שבה גם ההגנה (מא"ז) ראשית מחולקת ל כל פזה בנפרד ולכן נוסף מפסק ראשי (כולל אפשרות לחיבור הזנת משנה מגנרטור)

 
למעלה