singera

New member
החלפת מא"ז

שלום רב

בדירתי קיימת הזנה לממ"ד באמצעות מוליכים 3X1.5 ומוגנים ע"י מפסק C10 עקב לבממ"ד יש לי מספר צרכנים בעלי ספק כוח ממותג אשר לוקח זרם רב בשניות הראשונות שחוזר החשמל (טעינת קבל ראשי) המא"ז קופץ וניתן להרימו אחרי 2 ניסיונות אילו פתרונות כדאי לשקול (החלפת מוליכים ל2.5 כדי לעלות לC16 אינה אופציה)
ברשותי רישיון מהנדס חשמל
 

רשר

Well-known member
מנהל
תפקיד המא"ז להגן על החוטים שלך, וותר על ההגנה

והחלף למא"ז 16A,
בהמשך כשתוכל תחליף את החוטים כי בכל מקרה לממ"ד מקובל לתת 2,5ממ"ר ומא"ז 16A,
במידה והזרם המתמיד ישאר כפי שהוא היום אין חובה להחליף חוטים כי התופעה נמשכת זמן קצר מכדי ליצור התחממות של הבידוד ונזק,
מקור ההיתר הנו במזגנים חד-פזיים שסובלים מאותה התופעה של זרמי התנעה גדולים ולכן הותר להעלות דרגת הגנה לאפשר התנעה קצרה כשהעומס המתמיד נמוך ומתאים לחתך החוטים,
 
גם לי יש תופעה דומה בחדרי

מס'רב של שקעים
תדליק את המכשירים בהדרגע . לא את כולם במפסיק אחד
אצלי כך ניפתרה התופע
 