היי. שאלה לגבי כיריים חשמליות בחיבור חד פאזי

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
שמתי לב, שבחלק מהכיריים החשמליות קיימת אפשרות להפעילן בחיבור חד פאזי.
ההערה היא: נתיך נדרש חד פאזי 25 אמפר, שקע סיקון 25 או 32 אמפר.
הבנתי ששקע/תקע סיקון זה השקע/תקע הכחול, אבל האם זה יהיה מספיק טוב עבור 25 אמפר? קצת התבלבלתי מהרישומים ברשת...
ו... אם יש לי בעיה בארון המטבח ואין לי מקום לבונגילה הזו? מה האלטרנטיבה? האם שקע בריטי למזגן יעשה את העבודה, או שזה לא בא בחשבון?
אודה לתשובה מקצועית.
משה
 

רשר

Well-known member
מנהל
שמתי לב, שבחלק מהכיריים החשמליות קיימת אפשרות להפעילן בחיבור חד פאזי.
ההערה היא: נתיך נדרש חד פאזי 25 אמפר, שקע סיקון 25 או 32 אמפר.
הבנתי ששקע/תקע סיקון זה השקע/תקע הכחול, אבל האם זה יהיה מספיק טוב עבור 25 אמפר? קצת התבלבלתי מהרישומים ברשת...
ו... אם יש לי בעיה בארון המטבח ואין לי מקום לבונגילה הזו? מה האלטרנטיבה? האם שקע בריטי למזגן יעשה את העבודה, או שזה לא בא בחשבון?
אודה לתשובה מקצועית.
משה
יש כמה פתרונות בנושא כיריים חד פזי:
1 להתקין אותו בצד כך שלא יפריע לתנור כשהוא במקביל לקיר (יש עומק מספיק מאחורי תנור גומחה),
2 להתקין שקע לפנל עם קופסה ותקע זויתי https://www.amirtools.co.il/item-7423/שקע-ללוח-חד-פאזי-VEGA-16A-ארכה
3 להתקין שקע שוקו תלת פזי להשחיל למקום חוטים לפי 3 פזות אך לחלק 2 חוטים לפזה ו 2 חוטים לאפס כשהחמישי הארקה (הבעיה אם ינסו לחבר כירה תלת פזית (אין כזו) יש סכוי לקצר שיחיב את המתקין לגשת ללוח ולהסדיר את המערכת מחדש בלוח ובשקע,
4 בעקרון אין סיבה לא לעבוד עם שקע רגיל 16A ותקע סטנדרטי כי בפועל לא משתמשים בכל הלהבות בו זמנית בהספק מלא אלא רק לכמה דקות שאחריהן הטרמוסטטים יפסיק חלק מהלהבות וסך כל הזרם יאפשר עבודה תקינה ב 16A, המא"ז יכול להיות 20A והחוטים 3X4 או 5X2,5 (ראה סעיף 3),
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
יש כמה פתרונות בנושא כיריים חד פזי:
1 להתקין אותו בצד כך שלא יפריע לתנור כשהוא במקביל לקיר (יש עומק מספיק מאחורי תנור גומחה),
אהה. וואלה. זה באמת רעיון. לא חשבתי על זה ואולי זו התשובה הנכונה ביותר עבורי.
אם כבר, אז זה שאני מציג כאן בתמונה... [בקישור שנתת מוצג שקע "ישר"].
בכל מקרה, רק בחיבור מהצד זה יהיה יעיל. אבל? כדי לחבר שקע כזה, יהיה גם צורך בקופסא תואמת, שבתוכה יעברו המוליכים.
בכל מקרה, נראה לי, שאולי יהיה עדיף בכלל לחבר שקע "פנדל" על הכבל, להשחיל כבל ירוק אל השקע,
ואז אפשר יהיה למקם את השקע והתקע במקביל לדופן הארון...
1642978384682.png
3 להתקין שקע שוקו תלת פזי להשחיל למקום חוטים לפי 3 פזות אך לחלק 2 חוטים לפזה ו 2 חוטים לאפס כשהחמישי הארקה (הבעיה אם ינסו לחבר כירה תלת פזית (אין כזו) יש סכוי לקצר שיחיב את המתקין לגשת ללוח ולהסדיר את המערכת מחדש בלוח ובשקע,
גם זה רעיון. בדירה שבנדון יש רק חיבור חד פאזי ונראה שלא תתקיים "סכנה" מהסוג שהזכרת. והיה אם תתקיים? יזמינו חשמלאי. אמה מה? החוק דורש שכבל ההארקה יהיה בעל חתך שמתאים לחתך של מוליך הפאזה. באופן שציינת, הוא יהיה רק במחצית שטח החתך ויש כאן טעם לפגם.
4 בעקרון אין סיבה לא לעבוד עם שקע רגיל 16A ותקע סטנדרטי כי בפועל לא משתמשים בכל הלהבות בו זמנית בהספק מלא אלא רק לכמה דקות שאחריהן הטרמוסטטים יפסיק חלק מהלהבות וסך כל הזרם יאפשר עבודה תקינה ב 16A, המא"ז יכול להיות 20A והחוטים 3X4 או 5X2,5 (ראה סעיף 3),
ואם כך, נראה ששקע בריטי למזגן יהיה עדיף על שקע 16 אמפר "רגיל". עזרת לי "לארגן את מחשבותיי" ותודה לך על כך.
 
נערך לאחרונה ב:

רשר

Well-known member
מנהל
אהה. וואלה. זה באמת רעיון. לא חשבתי על זה ואולי זו התשובה הנכונה ביותר עבורי.

אם כבר, אז זה שאני מציג כאן בתמונה... [בקישור שנתת מוצג שקע "ישר"].
בכל מקרה, רק בחיבור מהצד זה יהיה יעיל. אבל? כדי לחבר שקע כזה, יהיה גם צורך בקופסא תואמת, שבתוכה יעברו המוליכים.
בכל מקרה, נראה לי, שאולי יהיה עדיף בכלל לחבר שקע "פנדל" על הכבל, להשחיל כבל ירוק אל השקע,
ואז אפשר יהיה למקם את השקע והתקע במקביל לדופן הארון...
צפה בקובץ המצורף 41376

גם זה רעיון. בדירה שבנדון יש רק חיבור חד פאזי ונראה שלא תתקיים "סכנה" מהסוג שהזכרת. והיה אם תתקיים? יזמינו חשמלאי. אמה מה? החוק דורש שכבל ההארקה יהיה בעל חתך שמתאים לחתך של מוליך הפאזה. באופן שציינת, הוא יהיה רק במחצית שטח החתך ויש כאן טעם לפגם.

ואם כך, נראה ששקע בריטי למזגן יהיה עדיף על שקע 16 אמפר "רגיל". עזרת לי "לארגן את מחשבותיי" ותודה לך על כך.
שקע "בריטי" שמעולם לא היה בבריטניה פחות יעיל משקע "H" ישראלי חדש עם תקע כנ"ל, זה פשוט עניין של שטח מגע פעיל,
 