הספק מקסימלי על 1.5 ממ"ר

הספק מקסימלי על 1.5 ממ"ר

שלום,
בדירה ישנה של חבר ישנם שקעים חד פאזיים בחדרי השינה המוזנים 1.5 ממ"ר בשרשור ירוק בקיר (מוליכים בודדים, לא כבל).
ע"פ הבנתי, מדובר בשיטת התקנה א' לחוק החשמל (מוליכים מבודדים או כבלים חד גידיים בצינור שבקיר, עם בידוד תרמי).
ע"פ טבלה זו, העומס המקסימלי על מוליכים אלה הוא 14 אמפר, כלומר 3220W. לצורך העניין, אפילו מזגן 3.5 כ"ס, צורך 2400W.
איך זה יתכן?
 

רשר

Well-known member
מנהל
הזרם המותר בהתקנה "סמויה" של חוט "ט'" PVC 70 מעלות 14A

הבידוד אינו טרמי אל חשמלי אך החישוב שלך נכון,
מזגן מודרני אכן יכול לעבוד במעגל 1,5 ממ"ר אבל מאוד לא כדאי להפעיל באותו המעגל ציוד נוסף כי זרמי ההתנעה עלולים לפגוע בתפקוד של הציוד הנוסף
 
דוגמת המזגן היתה להמחשת האבסורד

כחשמלאי (שכיר) מעולם לא הזנתי שקע (במשרד, לצורך העניין) במוליך 1.5 מחשש שהמוליכים יתחממו במידה ויחברו מפזר חום, טוסטר או אביזר חימום אחר.
מבחינתי, רק תאורה מוזנת 1.5
אז במתן עצה לבעל דירת מגורים, מה אני אמור לומר לו לגבי שקע מוזן 1.5? או שתחליף או שתחבר מטען טלפון לכל היותר?
 

רשר

Well-known member
מנהל
עוד לא ראיתי חוט 1,5 נשרף בגלל עומס יתר בדירה

לרוב רק קצת בקצה בגלל חיבור רופף,
החוק מתיר כי יש באפשרות החוט לעמוד הרבה שנים בחום קרוב ל 70 מעלות ואין כל סיבה לא להשתמש בו כך,
אהה,, כן, התחלתי לראות חוטים בקיר כשהצניור היה ברגמן עם ניר טול והחוט 3 גידים דקים ובידוד גומי (בשנות ה 80 החלפתי חוטים בדירה בת"א שנבנתה ב 1925 בלי בעיות)
 
אני חולק על הדעה שלך, רשר

בכל הפעמים שראיתי מוליך 1.5 שרוף בקצוות, זה היה בשקע שהזין צרכן "כבד" כמו מכונת/מייבש כביסה, מזגן, תנור, תמי 4 וכו'.
לרוב זה בפאזה, לפעמים באפס.
אז דווקא בשקעים האלה לא חיזקו טוב את הבורג?
 

רשר

Well-known member
מנהל
נכון אך לא בגלל חתך החוט אלא בגלל מבנה השקע/תקע הישן

חיתוך הפין העגול יצר אי התאמה למגעי השקע ושטח המגע שנותר הספיק בקושי ל6A ובפועל בגלל ניצוצות ושיתוך פחות מ 4A, התוצא היתה התחממות רצינית כבר ב 10A ועם ההתחממות שחרור הידוק בורג חיבור החוט לשקע ולתקע שבסוף גרם לשריפת החוט וניתוק המגע,
כיום עם התקן החדש הבעיה בכללה נפתרה וכל תקע ושקע חדש יעמוד בקלות ב 16A מבלי להתחמם כלל ומגע בחיבור חוט 1,5 לא יתרופף כל-כך מהר,
ראה שרטוט מצורף

 