התייעצות איזון פאזות

aridon1

New member
התייעצות איזון פאזות

אנחנו אחרי שיפוץ חלקי בדירה שכלל שידרוג תשתית חשמל ל-3X25. בנוסף בשיפוץ חדר אחד הופרש לטובת יחידת מתבגר/אורחים שיכולה לתפקד עצמאית (חדר אחד שכולל מטבחון קטן+שירותים+מקלחת עם בוילר קטן+מזגן 1 כ"ס). ביחידה יש לוח משני שמוזן מהלוח הראשי בחוט 2.5 פיוז 16A כתוצאה מאילוצים שונים.
מעבר לזה בשאר הבית הקווים הם כאלה:
- תאורת מטבח
- שקעי מטבח (משמש בעיקר לקומקום חשמלי/מיחם בשבת)
- מקרר
- תנור מטבח
- תאורת סלון
- שקעים סלון (משמשים בעיקר להטענת סמארטפון)
- מזגן 3.5 כ"ס
- תנור אמבטיה+תאורת אמבטיה
- מייבש + מכונת כביסה (מפעילים לסירוגין)
- דוד שמש
- 2.5 חדרים שכוללים 2 מזגנים 1 כ"ס, תאורה, ושקעים שמשמשים בעיקר לעמדת מחשב ומנורות לילה.
- יחידת מתבגר/אורחים

בהנחה שביחידת מתבגר יכולה להיות צריכה מלאה על בסיס יומי, איך כדאי לחלק את הפאזות?

תודה רבה
 

רשר

Well-known member
מנהל
סכם את העומסים הפועלים ביחד וחלק ל 3

עומס לזמן שנמשך פחות מ 20 דקות התעלם ממנו כי בכל פזה יעבוד בלי בעיה,
אם תתקל בהמשך בשינויי עומס וזמן שנה חיבורים בלוח עם חשמלאי, אך רק אתם תוכלו להדריך אותו לאיזה פזה להעביר
 

aridon1

New member
איך אני יכול לדעת מהי חלוקת הפאזות עכשיו?

מצ"ב תמונה של הלוח שצילמתי לקראת סוף העבודות. אני יודע על מה שולט כל מאמ"ת. חלק מהמאמ"תים מחוברים עם מעין פס מתחת - האם זה אומר שהם יושבים על אותה פאזה?

חשבתי על החלוקה הבאה:
1. מזגן גדול+דוד+מקרר
2. מייבש כביסה+תנור מטבח+תנור אמבטיה (של 1500W מקסימום)
3. יחידת מתבגר+ תאורה כל הבית+שקעים רגילים מטבח וסלון+חדרי שינה (רלוונטי בעיקר לשני מזגני 1 כ"ס)
האם זאת חלוקה הגיונית?

תודה רבה



 

רשר

Well-known member
מנהל
פס המתכת הזה חד-פזי לכן כל מי שמחובר אל קטע ממנו

מוזן מאותה הפזה, כמובן שחשמלאי יכול לשנות או לבטל פס ולחבר אחרת,
מומלץ להוסיף 2 ממסרי פחת חד פזיים כך שהבית יחולק גם בהגנת הפחתים לפי הפזות ולא כל תקלה תפסיק את הכל,(ראה תוכנית)

 
כמו שכתב המנהל מוסיף

השאלה כמב כבלים מגיעם ללוח מיכול חדר ?
אים מגיעם על כול נתיך 2-3 כבלים . אפשר להוסיף נתיכים נוספים
ולחלק לפי הפזות . כמובן את העבודה יעשה חשמלאי מוסמך. את החלוקה .
ויחלק .
אם לחדר המיוחד יש פזה ניפרדת ורצוי . אז נישאר לך רק 2 פזות לשחק איתם
בהצלחה
חבל שלא היזמנתה 40*3 A . זו רק דעתי . אני לא חשמלאי מוסמך . אבל מבין בחשמל לפחות 60 שנה
 

aridon1

New member
לחדר אין פאזה נפרדת

הוא מוזן מקו נפרד חוט 2.5 ממ"ר, מאמ"ת 16A. נבע מאילוצים שונים.
בגלל הסיבה הזאת, למעט חשמלאי אחד שאמר שכסטנדרט להגדלה הוא תמיד ממליץ על 3X40, רוב הקבלנים והחשמלאים איתם התייעצתי אמרו שממש אין צורך. כנ"ל מנסיון בני משפחה וחברים שחלקם מסתדרים ללא שום בעיות גם עם חד פאזי של 40A כולל כל הצרכנים שהוזכרו פה.
 
תחליט .

אתה מחליט מה שטוב לך. או מה שטוב לחברים
יש לי חבר גר בדירה ישנה עם נתיך חרסינה 15A .מלפני 60 שנה
תעשה חשבון מה צריכת החשמל שלך בשיא . ואת זה תתקין
חברים, אישה , אתה תחליט מה לעשות עם הכסף שלך. ולא חברים
 