התלבטות בין דגמי מזגן פוג'יטסו

aridon1

New member
התלבטות בין דגמי מזגן פוג'יטסו

לצורך מיזוג חלל של כ-35 מ"ר. נמצא בקומה ראשונה בבניין בירושלים ורוב השימוש הוא לחימום בחורף (בקיץ כמעט אין צורך למזג).

האם בהתאם לנתונים האלו צריך ללכת על פוג'יטסו אינוורטר 2.5 כ"ס (תפוקה נומינלית 27000BTU) או ש2 כ"ס מספיק (נומינלית 21600BTU)?
מצורפת תמונה עם הנתונים של שני הדגמים מתוך האתר של פוג'יטסו.

ההתלבטות שלי נובעת בעיקר מכך שצריכת זרם מקס' של דגם 2.5 כ"ס היא 18.5A (!). בבית יש חיבור 3X25 אבל פאזה אחת הולכת ברובה ליחידת מתבגר, מה שמשאיר את שאר הבית עם 2 פאזות. אני חושש שבדגם 2.5 כ"ס, האינוורטר לאחר הדלקה יתחיל לעבוד על תפוקה מקסימלית ואם נפעיל עוד צרכן כבד בגלל צריכת הזרם הגבוהה שלו החשמל בבית לא יעמוד בעומס ויהיו לנו קפיצות כל הזמן.
החשש מוצדק? דגם 2 כ"ס מספיק?

אשמח לשמוע את דעתכם.

תודה!

 

aridon1

New member
תודה יוסי

הגובה אכן סטנדרטי.
המתקין טוען שלפי החישוב, 2 כ"ס (ASYG18) יצטרך לעבוד באופן קבוע קצת מעל התפוקה הנומינלית וזה ישחק את המנוע עם הזמן, ולכן ממליץ על 2.5 כ"ס ׁׁׂ(ASYG 24).
יש מקום לחשש שלו? או שהפרש הBTU הנדרש מהתפוקה של ה2 כ"ס לא כזה דרמטי?
 
למעלה