למה חוטים רופפים כמו אפס רופף גורם לבעיות כמו שריפת מנורות
 

asher40

New member
הניצוצות שנוצרים בעת שהאפס...

פעיל ,גורמות לעלייה ריגעית של עוצמת הזרם וכתוצאה מכך הנורה נשרפת. חשוב מכך ,חוטים רופפים מסכנים את לוח החשמל ואת מע' החשמל בכללותה ,טפל בעיניין ע"י חשמלאי מוסמך בדחיפות ,ע"מ למנוע הוצאות מיותרות בעתיד. שטרן אשר.
 

uv3

New member
זה ממש לא נכון

הסיבה היא שבזמן ניתוק 0 ראשי המעגל עובר דרך 2 צרכנים ו 2 פאזות ואז יש תופעות של מכשירי חשמל נשרפים או מכשיר אחד מדליק מכשיר אחר ראה שרטוט מצורף
 

nhezy

New member
חוק החשמל

אומר לכן שלכל צרכן יהיה מעגל סופי נפרד כאשר ה~ וה 0 מגיעים עד לוח החיבורים ה~ מחוברת דרך המאמת וה 0 מחוברת לפס האפסים כך שלא יקרה המצב שמתואר באיור ששני פאזות יעברו במקרה של ניתוק דרך שני הצרכנים ואז נופל עליהם מתח של 400V .
 
מדובר במערכת חד או תלת פאזית?

בחד פאזית חוטים רופפים גורמים לניצוצות חימום מוליכים שבסופו של דבר גורמים לשריפה בקשר לשריפת מכשירים אני לא בטוח אם זה גורם לשריפת מכשיר. במערכת תלת פאזית כבר הסבירו פה שברגע שאפס מתנתק מתח של 400 ולט נופל על מכשיר של 220 ואז שורף אותו.
 

uv3

New member
זה לא חשוב

גם אם זה חיבור חד פאזי הפאזה השניה והשלישית נמצאות אצל השכנים כי מהשנאי של חח בכל מקרה יוצאות 3 פאזות
 

מאגר

New member
במערכת תלת פאזית אין קשר בין ניתוק

אפס נקודתי להגברת המחת מה שכתבתם הוא נכון אך ורק למרה שהאפס הראשי מתנתק מהלוח.
 