חיבור ביוב לערייה

chat123

New member
חיבור ביוב לערייה

שלום רב העירייה אמורה לספק למיגרש ששילם הכנה של חיבור ביוב. האם הכנה זו צריכה להיות עד: גבול מגרש לפחות 1 מטר מגבול המגרש (בתוך המגרש) מהוא גבול האחריות שמוטלת על העירייה? מצאתי כמה סימוכים ברשת שאומרים בערך את זה, מנסה לאמת את נכונותם בפורום הזה: https://www.saf.co.il/forums/threads/msg_61217 קווי ביוב ותאי בקרה )שוחות( בשטח ציבורי https://www.mapi.gov.il/NewsandUpdates/Documents/lines_and_cells.pdf תודה רבה לכל העונים
 

רשר

Well-known member
מנהל
בהנחה שקוטר הברכה במגרש 80-100 ס"מ הצינור העירוני צריך להכנס

לפחות 100 ס"מ (אצלי נכנסו 150 ס"מ) ואגב כך גם קבעו קוטר צינור 110 ולכן לא ביצעתי במגרש גדול יותר,
 

בינא

Member
קוטר ואורך צינור כניסה למגרשים מתא ביוב ברחוב צריך להיות ע"פ

התקנות 6" קוטר וכניסה של מינימום 1.5 מ' בעומק תחתית צינור 1.5מ'. נתקלתי בהרבה מקרים שקבלני תשתיות של עיריות בצעו את קו הביוב הראשי גבוה מידי וכמובן שהפקוח העירוני לא היה או נרדם בשמירה ולא טרח לבדוק עומקי חפירה ביחס לגובה מדרכות עתידיות וניתן היה לקבל הגבהה של כל המגרש וכמובן ה-0 של פני הריצוף בכניסה בגלל זה. החוק בנושא זה הוא אחד לכולם בגל הארץ!
 

רשוי

New member
רצוי מאוד להכנס למשרד מהנדס העיר ולברר בדיוק מה הדרישות

 