חיבור לוח משני ח"פ לראשי ת"פ

aridon1

New member
חיבור לוח משני ח"פ לראשי ת"פ

בבית יש לוח ראשי עם חיבור 3X25 כולל ראשי ופחת תקניים (עבר ביקורת חח"י).
בנוסף יש יחידת מתבגר עם לוח משני שמחובר לראשי ע"י כבל חד פאזי 4 ממ"ר. כרגע אין כוונה להחליף את ההזנה של המשני לתלת פאזי אלא להישאר עם הכבל הקיים.
מה הדרך הנכונה לחבר את הלוח המשני ללוח הראשי כך שבמקרה של עומס/קצר ביחידה, רק הלוח המשני יקפוץ ללא השבתת הלוח הראשי בכל הבית.
האם צריך לצאת מהראשי עם מא"ז גדול יותר (25A) ולשים במשני מא"ז ראשי של 20A (בהתאם לחתך הכבל) +פחת תואם?
 

רשר

Well-known member
מנהל
תלוי בסוג הבידוד של החיבור בין הלוחות

בידוד pvc עמיד עד 70 מעלות ולכן חוט 4 ממ"ר חייב הגנה של 20A,
החלפת החוטים לכבל XLPE לטמפ' 90 מעלות תאפשר את הסידור המבוקש,
צריך בלוח המשנה הגנה נכונה וכך רק קצר מאוד נדיר ישפיע על שאר הבית, כנ"ל פחת,,
מאוד מומלץ במקרה כזה להוסיף מפסק ראשי ולהפריד את המא"ז הראשי ל 3 נפרדים ( ראה דיונים בנושא),
 

aridon1

New member
מדובר על כבל ירוק שכתוב עליו N2XY 3*4 mm2

האם מדובר על בידוד XLPE?
אם כן, אז אפשר לתת לו מאמ"ת ראשי 25A לפי התקן, נכון?

תודה רבה!
 