מה שאתה מתאר זו מערכת מים מצ'ילר,צילר הנצילות שלו היא כ 2.7
COP כל עוד הוא מתוחזק טוב.
מה שאני מדבר זו מערכת VRF ללא מים ,ללא משאבות ,ללא מערכת טיפול במים
כאשר מערכת רגילה 2 צינורות ה COP שלה הוא כ 4 ,במערכת HEAT RECOVERY ה COP עולה על 5.
החלפתי במפעל בצפון מערכת צ'ילר של 120 טון קרור במערכת VRF רגילה ,החיסכון קצת מעל 50% בצריכת החשמל,החזר ההשקעה עמד על שנתיים ו 4 חודשים.