חיווט נכון בגוף תאורה + וונטה

Bensal1992

New member
בית קרקע שנבנה ב-1985
הלוח שודרג לתלת פאזי
שאלה בנוגע להחלפת בית מנורה + חיבור לונטה
שכחתי לצלם את החיבורים לפני ולכן אני שואל פה
מהונטה יוצא 2 חוטים - חום ושחור
מהשרוול של הבית מנורה 4 חוטים - צהוב/ירוק, כחול, שחור וחום
*לבית מנורה הישן היה 2 נורות
איך לחבר גם את הונטה?
בחיבור הקודם היה פס מהדק/שוקולדה שחוברו אליה כל החוטים אני פשוט לא זוכר את הסדר
ומה לגבי חוטים שנשארים חשופים כמו למשל הארקה? לשים שרינק?
 

קבצים מצורפים

  • IMG_1436.JPG
    IMG_1436.JPG
    1.5 MB · צפיות: 7
  • IMG_1437.JPG
    IMG_1437.JPG
    2.2 MB · צפיות: 7

רשר

Well-known member
מנהל
בית קרקע שנבנה ב-1985
הלוח שודרג לתלת פאזי
שאלה בנוגע להחלפת בית מנורה + חיבור לונטה
שכחתי לצלם את החיבורים לפני ולכן אני שואל פה
מהונטה יוצא 2 חוטים - חום ושחור
מהשרוול של הבית מנורה 4 חוטים - צהוב/ירוק, כחול, שחור וחום
*לבית מנורה הישן היה 2 נורות
איך לחבר גם את הונטה?
בחיבור הקודם היה פס מהדק/שוקולדה שחוברו אליה כל החוטים אני פשוט לא זוכר את הסדר
ומה לגבי חוטים שנשארים חשופים כמו למשל הארקה? לשים שרינק?
מאחר ואתה פושע נציל את בני ביתך ממך
המנורה (בלדחין) אינה מתאימה לחדר אמבטיה ובוודאי לא לקיר אלא לתקרה, לכן דאג לקנות "בית מנורה מוגן לקיר" ועדיף פלפון https://www.google.com/search?q=מנו...UKlhQKHbU7CdwQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1093&bih=500
, בדוק בחנות שיש מקום לחיבורי הוונטה,
החיבורים לאור שנת הבניה הם: חוטי אפס בגוון בידוד שחור,
החוט הכחול הנו חוט פזה חוזרת ממפסק וכנראה הזנה לוונטה,
על כן -
3 חוטים שחורים מחוברים למהדק אחד (אפס מהקיר וחזרה מהוונטה והמנורה)
חוט חום מהקיר לחוט חום (פזה ממפסק 1) למנורה,
חוט כחול מהקיר (פזה ממפסק 2) לחוט החום של הוונטה,
חוט צהוב/ירוק לא מחובר אלא אם תתקין מנורה ממתכת,
 
למעלה