חשמל תלת פאזי

stil1

New member
חשמל תלת פאזי

הזמנתי חשמלאי לביתי לביצוע נקודת חשמל תלת פאזי לכריים חשמליות , בזמן ביצוע העבודה מוליך האפס בלוח החשמל היה מנותק (לפי דעתי החוט השחור שמחבר בין מכשיר הפחת לפס האפסים) בשל עבודת החשמלאי למרות זאת היה חשמל בביתי אבל התקלקלו לי שני מכשירי חשמל .שאלתי היא היתכןשמכשירי החשמל התקלקלו בעיקבות עבודת החשמלאי כמו שאני חושב אבל לא בטוח ב100 אחוז, או שזה סתם צירוף מיקרים מה שהחשמלאי טוען. בתודה ר.
 

רז חשמל

New member
אין צירוף מקרים....

כאשר מוליך האפס מנותק במתקן תלת פאזי יכול להיווצר מצב שבין מוליך האפס לבין מוליך הפזה בצרכן הסופי יהיה מתח של 380V במקום 230V מצב כזה יכול בהחלט לקלקל את הצרכן (המכשיר). אין להפעיל מערכת חשמל לפני שבודקים אם המוליכים בכלל ומוליך האפס בפרט בלוח מחוזקים היטב.
 

רשר

Well-known member
מנהל
חברת חשמל מכסה במקרה כזה עלות

תיקון הציוד המקולקל, החשמלאי צריך לשאת בנזק כי כנראה הוא גרם לו. זה משמעותה של אחריות מקצועית.
 

RAFI111

New member
מוליך שחור מנותק

כאשר מוליך אפס(שחור) מנותק נוצר מצב בו חלק מהמכשירים בבית מקבלים פחות מ220V וחלק מקבלים קרוב ל300V תלוי מה יושב על איזה פאזה כל מה שיושב על ה300V נשרף אין לנתק אפס בשום מצב בזמן עבודה על 3 פאזות במידה והאפס ניתק יש להוריד מיד מפסק ראשי
 