כבל תאורת גן 12v

zahalul

New member
כבל תאורת גן 12v

שלום רב,

עלי להרכיב 28 גופי תאורה של 12v בהספק של 10w
לפי חישוב שלי, כל גוף צורך בערך 1A.
ברצוני להשתמש בכבל בעל חתך 1.5 ממ"ר. הזרם המתמיד המירבי הוא 23A. הנתיך: 16A

מהו אורך הכבל המירבי ע"מ שנפילת המתח לא תפגע בעוצמת האור ?

אני מודע לכך שאצטרך יותר משנאי אחד של 220->12.
השאלה היא כמה בדיוק.

תודה מראש,
צהלול
 

רשר

Well-known member
מנהל
במפל מתח ב 12V התכנון צריך להביא בחשבון את אחוז הנפילה

שהצרכן יכול לסבול ובתאורה את רמת האור שהגוף מוריד עם ירידת המתח,
בנוסף חשוב לשים לב לסוג השנאי המתח שמוציא, ירידת המתח בעומס
מצורפת טבלה שהכנתי לנפילת מתח וחתך החוט לפי מרחק ואחוזי נפילה מותרים,
לרוב בלד אפשר לקבל תאורה סבירה גם ב 10% נפילת מתח אבל בסדרה של נורות חשוב לשים לב לנושא כי רואים הבדל באור בין שתי נורות בהפרש כזה של ירידת מתח, כמובן שבמערכת עם כמה שנאים כשהנורות נראות בעין מקבלות,
משנאים שונים צריך לוודא מתח דומה (עד 3% נפילה), שנאי חייב להיות בהספק גדול מהצרכן בלפחות 10% ורצוי 20%, (אתה צריך שנאי של לפחות 300VA),
אחת השיטות המקובלות בתכנון מערכת כזו היא הזנה בטבעת משני כיוונים - קטע מנורות מוזן מאותו השנאי עם שני כבלים משני הצדדים כך המפל הגבוה ביותר נמצא במרכז הקטע,

קריאת הטבלה מתחילה באחוז מפל המתח וקוראים את הטבלה לפי הצבע האחוז,
חסר חלק מה 5% כי עברתי ללד וזה לא מעניין יותר,

 

zahalul

New member
איזה כבל יכול לספוג 9A, 12V ?

שלום רב,

המון תודה על תשובתך המפורטת.
בהנחה שכל 9 נורות לד 12v, 10w תחוברנה לשנאי נפרד, הזרם הצפוי ביציאת השנאי הוא: ~9A.
למיטב ידיעתי, 1.5ממ"ר יספיק. האם נכון ?

חג שמח,
צהלול
 

רשר

Well-known member
מנהל
הצץ בטבלה וראה מה חסר בנתונים כדי לענות? (מרחק ואחוז)

נניח שהזרם 9A ונבדוק בטבלה בעמודה 10A (תמיד מעלים!!)
למפל מתח 3% במרחק 3 מטר צריך חוט 2,5 ממ"ר
למפל מתח 5% במרחק 5 מטר צריך חוט 2,5 ממ"ר
למפל מתח 10% במרחק 10 מטר צריך חוט 1,5 ממ"ר
לכן תעלה את הנתונים שלך ובדוק בטבלה
אם המנורות רחוקות אחת מהשניה אפשר לשנות חתך חוט בדרך (לרדת בטבלה לקטע הנוסף),
שוב מחוסר של נתונים תכנון עלול להביא תוצאות ללא מתאימות
בתכנון חשוב לביא נתונים:
מרחק כללי ופרטי בין נורות
מקום? בחוץ או בפנים
תעלות כבלים
אחוז מפל מתח סביר לצרכים
ורק אז לשקול כמה והיכן שנאים
 

zahalul

New member
חיבור בין קטעי כבל בגינה

שלום רב,

תודה רבה על תשובתך.
מצאתי את המוצר שתמונתו מצורפת.
הוא מתאים ל- 1.5ממ"ר.
איך אתה ממליץ לחבר כבל 2.5 ממ"ר ?

חג שמח,
צהלול

 

רשר

Well-known member
מנהל
חיבורים עם שרוול לחיצה לחשמל ושרוול מתקווץ לאיטום כל הכבל

לא לבצע צומת שאין גישה אליה בעתיד, כי במקרה של קצר במנורה אחת כל הקו מנותק אך לא ניתן לאתר היכן,
לכן צומת רק בקופסה מוגנת מים שכל הכבלים נכנסים אליה מלמטה ואין איטום מלמטה (מים שחדרו יוכלו לצאת),
ברור שהקופסה מותקנת מעל לפני הקרקע לפחות 20 ס"מ, כן גם אם זה אומר תוספת אורך כבל,
לא להסתיר את הקופסאות עם שיח דוקרני כמו ורד,,, כי הגישה בעתיד תחייב עקירת השיח,
 