כיריים ודוד חשמל מפסיקים לעבוד בו זמנית מבלי שהמפסק בארון חשמל קופץ

shlomidell

New member
רק הכיריים החשמליים והדוד חשמל שני המכשירים האלה מפסיקים לעבוד מבלי שקפצו המפסקים שלהם ,רק שאני מוריד ומרים את המפסק הראשי של כל הבית אז הכל מסתדר, זה קורה פעם או פעמיים ביום גם בלי קשר אם הדוד חשמל או הכיריים בשימוש , מה יכולה להיות הבעיה? החשמל בדירה הוא תלת פאזי לוח חשמל.jpg
 

רשר

Well-known member
מנהל
רק הכיריים החשמליים והדוד חשמל שני המכשירים האלה מפסיקים לעבוד מבלי שקפצו המפסקים שלהם ,רק שאני מוריד ומרים את המפסק הראשי של כל הבית אז הכל מסתדר, זה קורה פעם או פעמיים ביום גם בלי קשר אם הדוד חשמל או הכיריים בשימוש , מה יכולה להיות הבעיה? החשמל בדירה הוא תלת פאזי צפה בקובץ המצורף 66879
מאחר והפזות במפסק הראשי מגושרות פנימית ניתוק של אחת הפזות מעומס או קצר ינתק את כולן, לכן כנראה יש מגע רופף בחיבורי המפסק הראשי, והפעלתו גורמת לחידוש המגע אחרי נתוק מהתקווצות החוט כשאין עומס,
הפתרון - חשמלאי שיבדוק את הלוח ויהדק חיבורים תקינים ויחליף ציוד לקוי,
 