לוח חשמל ממתכת

yokei

New member
לוח חשמל ממתכת

יש לי שאלה מקצועית. במפעל שלנו עבר שיפוץ בימים אלה. האם אפשר להשאיר את הלוח העשוי כולו ממתכת או חובה עלינו לפי חוק החשמל להחליפו ללוח מחומר אחר? בתודה מראש זהר
 

רשר

Well-known member
מנהל
זה מותנה בגודל, עד ל 100A פלסטי

מעל ל 100A רוב הלוחות עשוים מתכת לפי מיטב זכרוני
 

רז חשמל

New member
כמה שאלות

מה גודל המפסק הראשי בלוח? האם הוא נבנה ע"י יצרן לוחות ? מה גילו ?
 

yokei

New member
פרטי הלוח.

זהו לוח חלוקה ראשי בעל הגנה 3x63A. בין קרוב ל-30 שנה שנבנה ע"י יצרן לוחות מוכר. התקנו למפעל הארקת יסוד חדשה. בתודה זהר
 

רז חשמל

New member
לוח חשמל ישן

אם הלוח ואביזריו תקינים וכל חלקיו כולל הדלת מאורקים אז אין צורך להחליפו. אני מקווה שאת הארקת היסוד והחיבורה עשה חשמלאי מוסמך שמדד את הארקה ומצא שהיא מתאימה לגודל החיבור.
 
למעלה