כמה דברים
נכון ללפני כמה שנים שחפרתי בנושא:
1. לחץ 4.5-5 זה הלחץ המקסימלי המומלץ. לצערי אין תקן מחיייב.
2. רק בשנים האחרונות, הבינו מדענים שלחץ גבוה מדי גורם דליפה משמעותית שלא הבינו קודם.
3. לחץ כזה, אם קיים בגובה פני הקרקע, יספיק לבערך 4-5 קומות. מעבר לזה הלחץ ייחלש. כלומר כל 4-5 קומות, אם אין פתרון אחר כמו מיכלים, צריכות מערכת מים נפרדת בלחץ מבוקר. 'ספק' אם מישהו עושה את זה... אם אצלך יש לחץ 5 בר, ואתה גר בקומה גבוהה, אז בקומות התחתונות ימדד לחץ מטורף.
4. אנשים בדכ לא מתלוננים על לחץ חזק מדי אלא רק מרגישים בלחץ נמוך. יפה שהבנאדם הרגיש. זו הסיבה שתאגידי מים רבים שולחים מים בלחץ גבוה מדי. זה שקט נפשי ורווחים יותר גבוהים.
5.הוסת לחץ שרשר הראה מאוד נחמד, אבל אני מחזיק וסת בנפרד, ושעון לחץ בנפרד. השעון לחץ שאני מחזיק יש לו 2 מחוגים. אחד מראה לחץ נוכחי, והשני מתעד לחץ מקסימלי שהשעון מדד.
מחזיק אחד כזה ומנייד מאתר לאתר כל פעם שחושד שהתאגיד שוב העלה את הלחץ.
6. מאוד חשוב:
כשאתה קונה וסת לחץ, וודא שהקוטר של הכניסה והיציאה שלו, לא צרים מקוטר הצינור. לקח לי שנתיים וכמה שרברבים שלא איתרו את הבעיה, לגלות שהראשון הרכיב ווסת בקוטר קטן מדי, ולכן כשהשקו דשאים הלחץ נפל בצורה פראית.
7. תקפיד על סינון מים לפני הווסת. אני השתמשתי בסנן עם פילטר רשת ופיית ריקון לכלוך וזרקתי ממנו את הסיליפוס שהגיע איתו (הדעות חלוקות, אני נגד).
8. סימנים שבאתרים שאני מטפל שהחשידו בבעיית לחץ:
המון פיצוצי צנרת ראשית.
תמי 4 נוזל,
בתי סננים בכניסה לבית שנסדקו.
פורק לחץ של דוד שפרק כל הזמן.
כשמדדנו לחץ לפני שהחלטתי על פתרון היו קריאות של עד 8 בר.
9. תקפיד לקנות ווסת לחץ ולא מקטין לחץ שלא שומר על הלחץ קבוע אם במקור יורד או עולה הלחץ.
מקווה שלא שכחתי משהו. שיהיה בהצלחה.