למה שיקפוץ נתיך של חברת חשמל ?

bar1232

New member
למה שיקפוץ נתיך של חברת חשמל ?

בית פרטי, ארון חשמל תקני 3 פעם 25 אמפר, מוגן בממסר פחת, קיים גם לוח משנה.
בצהרי היום מדליקים מזגן באחד החדרים (במקביל למגהץ שעובד באותו זמן) ואחרי כמה זמן בשליש מהבית נפסק החשמל.
הבנתי מיד שנפלה פאזה, קיוויתי שבלוח הדירתי - אבל לא.
נוהל בדיקה רגיל, כל המאמ"תים בארון הדירתי מורמים, ממסר פחת מורם,
טלפון לחברת חשמל, שירות יוצא מהכלל, תוך שעה הגיע טכנאי, החליף נתיך בארון בחוץ והחשמל חזר. החשבון יחוייב ב-53 שקלים - עלות החלפת הנתיך.
לא יודע מה קרה, לא מבין למה שיקפוץ נתיך של חברת חשמל ולא יקפוץ קודם מאמ"ת או ממסר פחת אצלי בארון?
זאת פעם ראשונה אחרי 8 שנים בבית, ואני מנסה להבין למה זה קרה ואיך להמנע מזה בעתיד.
מישהו יודע ויכול להסביר?
יוסי
 

רשר

Well-known member
מנהל
אין מה לבין פרט להתישנות הנתיך של חח''י

 
קצת סדר בדברים

אין מפסק ראשי ליפני הלוח שלך יש נתיך של חברת חשמל והוא לא קופץ כי זה לא מפסק הוא נשרף וכשזה קורה הם מחליפים לגבי עלויות לא יודע לדעתי פעם ראשונה אמורה להיות חינם יכול להיות כבר נשרף פעם בבית הזה ולכן חייבו אותך אבל אצלך בבית זה מאמטים שקופצים ויכולים גם להישרף בחוץ זה נתיך שאין דבר כזה שיקפוץ יכול רק להישרף
 

bar1232

New member
ולמה הם גובים כסף מאזרח פרטי על תיקוני בלאי שלהם?

כמובן שהשאלה רטורית ואין תשובה מושכלת.
תודה רשר.
 

רשר

Well-known member
מנהל
בסוף נתיך על המדף לא מתישן

הוא מתישן מעומס שנגרם ע''י הצרכן,
יתכן מאוד שיש בעית חלוקת עומס בין הפזות דבר שכדאי לבדוק ולהתאים בעזרת חשמלאי,
 
נתקלתי באותה בעיה

מזגן בעל מדחס תלת פאזי שורף פיוז של חברת חשמל בלי להקפיץ את המאמת של המזגן למרות שהחלפנו מאמ"ת (אפילו לאחד חלש יותר)
לא יודע איך זה קורה, נשרפו 3 פיוזים במהלך הבדיקות מזל שיש גישה לארון חברת החשמל וכ8 פיוזים ספייר במגירה.
במזגן הוחלף מדחס. אבל אין לי ולחשמלאים מנוסים יותר הסבר משכנע...
החלוקה בלוח חשמל בסדר גמור ואת הבדיקות עשינו כשהכל מנותק (בלוח מאמתים למטה) רק ראשי תלת פאזי, פחת, ומאמת תלת פאזי של מזגן.
 
דברים נוספים חשובים

הפיוז שנשרף בתלת פאזי הכוונה שאחד מהשלושה נשרף, כל הזמן אותו אחד.
החיבורים בלוח של חברת החשמל ובלוח הדירה נראו תקינים ולא מתחממים.
נבדק זליגה בקו ונראה תקין
כעבור שנה לצורך אישור כיבוי אש ביקשתי צילום טרמי לשני הלוחות הללו - הכל תקין!!!
&nbsp
לא ברור....
 

רשר

Well-known member
מנהל
מה זה "בסוף הוחלף מדחס"

אולי היה צריך מלכתחילה כי במנוע יש קצר לארקה בפזה אחת?
במקום לשרוף נתיכים אפשר פשוט למדוד בידוד עם מגר ולקבל מיד תוצאות של פחות מ 0.25 מגהאום,
 