מאמ"ת לדוד

steklov

New member
מאמ"ת לדוד

שלום,
המאמ"ת של הדוד שלי קופץ מידי פעם.
זה מאמ"ת 10A עם חוטים 1.5 ממ"ר .
לפי מה שמדדתי (דרך SWITCHER) הזרם מגיע עד ל 12.1 A וכנראה בגלל זה יש את קפיצה במאמ"ת.
לפני חודש החלפתי את הגוף חימום, כך זלא הוא הבעיה.

אני מנסה להמנע מלחליף את כל המערכת אז חשבתי על 2 פתרונות:
1) להוסיף נגד של 2 אוהם בתור על מנת להוריד את הזרם.
2) להחליף רק את המאמ"ת (מבלי להחליף את החוטים) ל 13A (מצאתי כזה אצל https://www.kahane.co.il)

האם אחד הרעיונות שלי הוא ישים (מבלי להסתכן בשריפת הבית)?

אשמח לעוד רעיונות לפתרון הבעיה.
בתודה מראש
אלי
 

רשר

Well-known member
מנהל
כדי להוריד את הזרם צריך נגד בהספק גדול מאוד

הפתרון הנכון מתחיל בבדיקת המא"ז שמא מתחמם בגלל מגע רופף (לחבר את החוט כפול ביציאה מהמא"ז) כי הזרם הצפוי מגוף חימום 2,5KW 10,86A לא צריך להפעיל הגנה, ההגנה של מא"ז לא תפעל בעלית זרם של 1,13IN (בעברית 11A),
אין הצדקה להחליף את החוטים גם אם תחליף מא"ז ל 16A, זה אכן יקצר את חיי הבידוד ל 30 שנה במקום 60 שנה (תלוי בגילו הנוכחי ואם הזרם באמת יעלה) אך אז כבר תוכל להחליף ל 2,5 ממ"ר
 