תודה לך רשר
אסביר לך את סיבת הצורך,לדעתי, במא"ז כזה:
בבית מגורים ישנה הזנה תלת פאזית.
נשתמש במונחים "יחידה מרכזית" "יחידת משנה" "מחסן".
הלוח המוזן מפילר ח"ח נמצא בכניסה ליחידה המרכזית . שם מהמא"ז הראשי (אחרי המא"ז ולפני הפחת ) יוצאים הקוים ליחידת המשנה והמחסן דרך תעלות תת קרקעיות. אחרי הפחת-הזנה לחדרים ביחידה המרכזית.
כמובן שביחידת המשנה והמחסן קיימים לוחות משנה:מא"ז ראשי תלת פאזי, ממסר פחת ומא"זים .
התכנית:
המא"ז ה"ראשי" שבלוח היחידה המרכזית יהיה רק ליחידה המרכזית.
באותו לוח יותקן מא"ז ראשי ארבע קוטבי שיקבל מתח מהמונה וממנו יצאו קוים ליחידה המרכזית, ליחדת משנה ולמחסן.
בלוח הראשי (בכניסה ליחידה המרכזית) יותקן מפ"ז 4 קוטבי שיקבל מתח מהמא"ז הראשי ויעביר ליחידת המשנה וכנ"ל למחסן.
המטרה במא"ז 4 קוטבי כמא"ז ראשי לכל המתקן: לאפשר ניתוק ידני של האפס בכל המתקן יחד עם ניתוק 3 הפאזות וכן להגן ,אוטומטית, מזרמי קצר על הקוים שיוצאים (דרך מפסקי הזרם) ליחידת המשנה והמחסן לפי החק.
כל עבודה תבוצע לפי החק!
אשמח לתגובתך,
תודה רבה!