מדידת קוסינוס "פי"

מדידת קוסינוס "פי"

כיצד ניתן לבצע מדידה או חישוב של קוסינוס "פי" במזגן נתון. נתקלתי בתופעה של מוליכים מתחממים במעגל למזגן. קוטר המוליכים 2.5" וזרם עבודה 14 א'.
 
תודה למאגר, אך...

תודה על התשובה.אורך הקו הוא כ 12 מ'. האם מוליכים של 2.5 מ"מ (נחושת כמובן) באורך 12 מ' למזגן של 2.5 כ"ס לא מספקים? האם אין כאן בעיה של זרם ריאקטיבי גדול כתוצאה מליקוי במזגן. אמנם החלפת הקווים ל 4 מ"מ תפתור את בעיית התחממות המוליכים אך אם הגורם הוא הספק ריאקטיבי גדול מהמותר (קוסינוס "פי" קטן מ 0.92) שהמזגן צורך אז לא פתרתי את הבעיה האמיתית. נא חווה דעתך. כמו כן אני חוזר לשאלתי המקורית: כיצד ניתן למדוד הספק ריאקטיבי של המזגן?
 

מאגר

New member
החלק הארי של הקוסינוס

החלק הארי של הקונסינוס פי נגרם מהתחממות החוטים ואי התאמה של הקבלים במנוע של המזגן. לאחר שתחליף את החוטים תוכל לראות עם עדין הקוסינוס פי יהיה גבוה
 

רשר

Well-known member
מנהל
אם "קוסינוס פי" נגרם מחימום אז למה

לתנור יש "קוסינוס פי" 1 ? ולענין המזגן מספיק למדוד זרם ולהשוות ללוחית הרישום של היצרן, אם הזרם קרוב לזרם הנקוב בלוחית אז גם "הקוסינוס פי" כך. קרוב = פחות מ 5% סטיה. שים לב לאופי העבודה של המזגן אולי כל כמה דקות נכנס להתנעה בגלל טרמוסטט או לחץ ראש שעולה. כבל הזנה ירוק יכול לעבוד בטמפרטורה של 60 מעלות בלי להנזק וכשאתה נוגע בו זה נראה מאוד גבוה כי רגילים למגע של כבל שחור של 30 מעלות. רן
 

BOLDER

New member
קוסינוס פי

1. כבל ירוק או בשמו הנכון XLPE הינו כבל בעל בידוד מצולב. הוא עמיד בטמפ' אופפת עד 90 מעלות ואילו כבל "שחור הינו מטיפוס NYY והינו עמיד עד 70 מעלות. למזגן 2.5 כ"ס מתקינים קבל של 20 מיקרו פראד זה אמור לתקן את כופל ההספק. יש לחבר את הקבל לאחר המפסק הראשי של המזגן על חיבורי היציאה למדחס ( אחרי הטרמוסטט) רצוי לבדוק את חיבורי בחוטים הן במעבה (יחידה חיצונית) והן במאייד (היחידה הפנימית). מוליך בשדטח חתך של 2.5 עם מבטח של 16 אמפר אופיין C סביר ואינו זקוק להחלפת החוטים. כמו כן מאגר ידידי אין התנגדות הקו השראית כך שהיא טהורה ולא זקוקה לשיפור כופל ההספק בהצלחה קובי
 
למעלה