מה ההבדל בין

dadi1

New member
מה ההבדל בין

קפיצה של מפסק הפחת לבין קפיצה של המפסק הראשי? מתי כל אחד קופץ? ומתי קורה שקופץ רק הממ"ת ומתי קופץ גם הממ"ת וגם הראשי ביחד איתו? שאלות בסיסיות- נכון?
 

רשר

Well-known member
מנהל
מאמ"ת מנתק כשיש זרם יתר במעגל

קצר= זרם יתר גבוה. המאמ"ת מגן בעיקר על מערכת החשמל מפני נזק שנובע מעומס גבוה מדי. ממסר לזרם פחת מגן מפני שריפה והתחשמלות ע"י ניתוק המתח אם זורם לאדמה זרם גבוה מעל הכיוון שלו, אם יש קצר בין המוליכים ואין זליגת זרם לאדמה ינתק רק המאמ"ת, והפחת לא ינתק. שניהם יכולים לשמש כמפסק ראשי זה רק ענין של מקום במהלך הזרם, הקרוב ביותר לח"ח נקרא ראשי.
 

TCE

New member
"ממסר פחת" כמפסק ראשי אסור אלא אם-

אסור לחבר "ממסר פחת" (ממסר לזרם דליפה) כמפסק ראשי אלא אם הוא משולב עם הגנה לזרם יתר וזרם קצר.
 

רשר

Well-known member
מנהל
על סמך מה אתה כותב אסור ?

האם על סמך החוק? או שזו דעתך הפרטית? לידיעתך המושג מפסק מתיחס רק ליכולת של המתקן להפסיק זרם חשמלי, כל מתקן שיפסיק את הזרם והוא ראשון במהלך הזרם נקרא ראשי. אם בדרך הוא מגן גם מפני סיכונים שונים בהתאם לתכנון המתקן זו ברכה. הטעות שלך היא הבלבול בין מאמ"ת ראשי לבין מפסק ראשי כי על פי רוב המקרים משתמשים במתקן אחד שעושה את שני הדברים יחד וגם כמו שכתבתה שלושה (פחת).
 