מעבר לתלת פאזי
כתוספת לתשובה הקודמת ,יש לציין שמעבר לחלוקת העומסים שצויינה כבר , יש דבר לא פחות חשוב ,שהוא הטסט של חב' החשמל. ע"מ לעבור טסט ,יש לעשות מס' דברים: 1 . בדיקת טיב בידוד המוליכים ,שבמידה וביקה זו מראה כי טיב הבידוד לא תקין ,יתכן והחשמלאי יצתרך לבצע מס' שינויים. 2 . בדיקת טיב ההארקה ,ע"י מכשיר הנקרא "לופ טסטר" ,במידה והבדיקה לא תקינה החשמלאי יצתרך לשפר את ההארקה ובהרבה מהמקרים להחליף את מוליך ההארקה במוליך גדול יותר בהתאם לקוטר מוליך הפזה ,לא פחות מ -10 ממ"ר. 3 .בהרבה דירות או בתים בהם היה לוח חד פאזי ,עם הזמן חשמלאים או דומיהם הוסיפו מוליך פאזה (ציבעו חום או אדום שהוא בוודאי מוליך ישן) באותו צינור ,כך שנוצר מצב שיש 2 פזות ממאמ"טים שונים באותו הצינור ,דבר שאסור לפי דרישות החוק. בהצלחה. שטרן אשר ,חשמלאי