המבנה לא מובן ממה שכתבת לכן תשובה עקרונית כללית:
אתה מתאר לוח 24 מקומות שזה די צפוף, במיוחד אם רוצים "שרידות" אספקת חשמל גם בתקלות פנמיות בבית:
לכן לפחות 3 מפסקי מגן (פחת) כשאחד תלת פזי,
מפסק ראשי ללא הגנה אך מאפשר 3 מא"ז ראשיים אחד לכל פזה
כך שבמקרה קצר ראשי 2 פזות נשארות לעבוד וכך גם 2 מפסקי מגן (פחת),
מכאן שלפחות צריך 48 מקומות (4 שורות של 24 מקומות) (מצורפת תוכנית לדוגמה)
מצד ימין להשאיר לפחת 6 ס"מ מהקצה (מקום לתעלת PVC בעתיד לגישה מהצד)
גובה הלוח מ 200 כלפי מטה ולהשאיר מקום להכפלה לגובה לוח 70 ס"מ,
מצד שמאל ללוח להשאיר מקום לפחות 12 ס"מ לתעלות בעתיד,