ממסר פחת תלת פאזי עובד חלקית

yossir1

New member
ממסר פחת תלת פאזי עובד חלקית

שלום,

שישי האחרון, נפלה פאזה שמזינה את הבניין שלנו. השתיים האחרות עבדו.
בזמן הזה רק חלק מקווי החשמל בבית עבדו.

עד שהבנתי שזה מה שקרה, לחצתי על הכפתור test של הממסר פחת והוא לא הגיב. רק לאחר שהתקלה נפתרה הממסר הגיב ללחיצה על test.

אשמח להסבר לוגי לעניין +
והמלצה מי צריך לטפל בזה (חברת חשמל? הקבלן?)
 

רשר

Well-known member
מנהל
לחצן הטסט יוצר גישור מבוקר זרם בין פזה ואפס

חיבור הפזה מגיע מפזה אחת בלבד בעוד האחרות לא מחוברות למעגל ההגנה אלא רק עוברות דרך הטבעת לכן במקרה של חוסר פזה המפעילה את פיקוד הממסר לחצן הבדיקה לא פעיל, זה לא מפריע לממסר להגן ולנתק במקרה של חוסר איזון (זרם דלף), כי מעגל ההפעלה נפרד ממעגל הטסט,