מפסק למזגן

  • פותח הנושא is99
  • פורסם בתאריך

is99

New member
מפסק למזגן

למזגן תלת פזי 4 כ"ס מספיק מפסק של 16Ax3? תודה
 

is99

New member
יש רק בעיה אחת קטנה :(

אין לי עדיין מזגן:( אני נכנס עוד מעט לדירתי החדשה ואני רוצה שקבלן החשמל יתקין לי את המפסק בזמן שהוא עשה את לוח החשמל שלי. את המזגן אני יתקין/ירכוש רק לאחר הכניסה לדירה.
 

ע מ י 32

New member
כעקרון מספיק 3X16 אבל..

טוב אני לא יודע בוודאות אז תתקשר לחברת מזגנים ותשאל שמה . תתחדש על הדירה
ו
 

uv3

New member
קצת גבולי

4 כס זה בקירוב 13A לכן הייתי שם ממט של 20A וגידים של 4ממר
 

רשר

Well-known member
מנהל
6.5A = 4HP לכן מספיק מפסק 10A X3

למה להתנפח ל20A ?
 

wil

New member
שיגיד לקבלן להשחיל כבר גידים של 2.5

חבל להתקמצן על קצת נחושת...
 

uv3

New member
טעית רשר

4 כ"ס הם בדיוק 2944 ואט שזה 13.38 אמפ' בהנחה שהמתח הוא 220 וולט לכן אמרתי שזה קצת גבולי
 

רשר

Well-known member
מנהל
אבל שאלת המקור היתה מזגן 3~ 380V

ולכן הזרם 6.5A ובתיקון למתח 400V הזרם הוא 6.3V
 

ע מ י 32

New member
הכי טוב גבולי ...

ככה אם יש בעיה המאמ"ת ינתק את הזרם בזמן . הכי טוב תלת פאזי ... ככה הנצילות גבוהה יותר . הכי טוב מזגן ... ככה יש פרנסה . יום טוב
 

רז חשמל

New member
מזגן

הטוב ביותר זה להשחיל חוטים 2.5 ובמקום ח"א לשים מתנע (PKZM). זאת ההגנה האידיאלית למנוע, גם עומס יתר, גם קצר וגם חוסר פאזה. המתנע צריך להיות מכוון לזרם שמופיע על התווית של המזגן.
 

גמבואה

New member
הספק!

ההספק הוא 4 כוח סוס וזה 2944 בהנחה שהנצילות היא 100 אחוז ואז זה הספק כניסה אבל הנצילות היא לא 100 אחוז
 

רשר

Well-known member
מנהל
עבור מחדש על כל השרשור

ותענה על השאלה הבאה: מה הקשר??? כל מה שכתבת נכון מאוד ומדויק עד 1W אז מה? נשאלנו על חיבור למזגן תלת פזי והזרם שהוצג (6.5A) הוא בכל פזה, זאת אומרת יש שלושה זרמים כאלה. כאן בא לידי ביטוי היתרון הגדול של המערכות ה 3~ שמחלקות את העומס בין הפזות. ההספק אכן 4HP = 2944W אבל הזרם כאמור לכל פזה קטן.
 