שלום,
בניתי מערכת אבטח מNVR ו2 מצלמות POE 5MP. היא עובדת כמה חודשים ללא תקלות.
הגיעה מצלמה שלישית השבוע (בדיוק מאותו הסוג כמו ה2 הראשונות) וניסיתי לחבר אותה. את התשתית הנחתי בבית יחד עם 2 המצלמות הראשונות, כך שהייתי צריך רק לחבר אותה לנקודה וזהו.
להפתעתי אין חיבור רשת. על המצלמה לא רואים את הנורה הירוקה דולקת ועל הNVR לא מגלים את המצלמה.
עשיתי troubleshooting:
1. החלפתי סופיות בשני הצדדים של הכבל - לא עזר
2. בדקתי את אותו הכבל עם מצלמה ישנה שהיא לא POE -החיבור תקין ורואים תמונה
3. בדקתי את המצלמה החדשה עם כבל קצר של מטר - עובדת יופי
4. האורך של הכבל כ20 מטר מהNVR למצלמה. זה כ7 מטר יותר מהאורך של הכבל הארוך ביותר למצלמות הקיימות. הנחתי שאולי אין כוח ע"ג מרחק כזה, אז קיצרתי ב3 מטר - עדיין הנורה לא דולקת.
הייתי רוצה לאמת שזה העניין עם המחסור בכח ולחבר למצלמה ספק כח, אבל אין כזה באריזה. רק ראיתי שכתוב במפרט 12V והחיבור שבא עם המצלמה נראה כמו עיגול בקוטר 4מ"מ ופין בתוכו. אני לא יודע אם לקנות ספק כזה ואם החיבור סטנדרטי.
האם החיבור 12V שתיארתי סטנדרטי?
האם מעבר לוולטאז' יש עוד פרמטרים רלוונטיים עבור ספק מסוג זה?
אולי הבעיה לא עם הכח?
שלום,
בניתי מערכת אבטח מNVR ו2 מצלמות POE 5MP. היא עובדת כמה חודשים ללא תקלות.
הגיעה מצלמה שלישית השבוע (בדיוק מאותו הסוג כמו ה2 הראשונות) וניסיתי לחבר אותה. את התשתית הנחתי בבית יחד עם 2 המצלמות הראשונות, כך שהייתי צריך רק לחבר אותה לנקודה וזהו.
להפתעתי אין חיבור רשת. על המצלמה לא רואים את הנורה הירוקה דולקת ועל הNVR לא מגלים את המצלמה.
עשיתי troubleshooting:
1. החלפתי סופיות בשני הצדדים של הכבל - לא עזר
2. בדקתי את אותו הכבל עם מצלמה ישנה שהיא לא POE -החיבור תקין ורואים תמונה
3. בדקתי את המצלמה החדשה עם כבל קצר של מטר - עובדת יופי
4. האורך של הכבל כ20 מטר מהNVR למצלמה. זה כ7 מטר יותר מהאורך של הכבל הארוך ביותר למצלמות הקיימות. הנחתי שאולי אין כוח ע"ג מרחק כזה, אז קיצרתי ב3 מטר - עדיין הנורה לא דולקת.
הייתי רוצה לאמת שזה העניין עם המחסור בכח ולחבר למצלמה ספק כח, אבל אין כזה באריזה. רק ראיתי שכתוב במפרט 12V והחיבור שבא עם המצלמה נראה כמו עיגול בקוטר 4מ"מ ופין בתוכו. אני לא יודע אם לקנות ספק כזה ואם החיבור סטנדרטי.
האם החיבור 12V שתיארתי סטנדרטי?
האם מעבר לוולטאז' יש עוד פרמטרים רלוונטיים עבור ספק מסוג זה?
אולי הבעיה לא עם הכח?