משאבת חום - מד תקין?

ביומיים האחרונים משאבת החום לא מצליחה לחמם כמו שצריך, כנראה בגלל הטמפרטורות הנמוכות בחוץ. מד הלחץ ירד לתחום האדום אבל הטכנאי אומר ש120 זה תקין בזמן הפעולה. מה דעתכם? (רצ"ב תמונה של השעונים, כרגע זה עומד על 120 ולא כמו שנראה בתמונה).

 

יוסיזיו

New member
עקרונית אם המערכת איננה אינוורטר

הטמפרטורה החיצונית משפיעה הרבה על הספק החימום. אבל היא צריכה לעבוד בתחום שמסומן בשעוני הלחץ . קצת מתחת לירוק זה סביר בטמפרטורות נמוכות. שוב סוג הגז מאד חשוב כדי לדעת לחצים /טמפרטורה
 

EURUSD22

New member
תודה! זה לא אינוורטר.

ואת סוג הגז אני לא יודע.
הנתונים בתמונה שאני מצרף פה אומרים משהו?
(גם שמתי לב שיש הצטברות של מעט קרח על הצלעות קירור, זו בטח גם סיבה. אני אפשיר אותן ואבדוק מחר. עדיין מוזר שהטכנאי של החברה אמר ש120 זה בסדר (וזה הרבה מתחת לתחום הירוק).

 

יוסיזיו

New member
זה גז 410, לחץ 120 זה תקין בשעון התחתון,בשעון העליון 450 .

הלחצים מאד מושפעים מטמפרטורות המים ,אם המים חמים אז לחץ בשעון התחתון יכול להיות גם 140 .
יש קרח על חלק מהסוללה החיצונית זה חלק מהסימנים של טמפרטורה חיצונית נמוכה ,מערכות שאינן אינוורטר ב 7 מעלות חוץ מתחילות לאבד הספק בצורה חדה.
כשאני מציע יחידות אחד הפרמטרים זה מיקום/טמפרטורה חיצונית.
עכשיו הפאנץ' כל החברות מפרסמות את הספק היחידה שבמקרה שלך 24 קווט בטמפרטורות חוץ של 20 מעלות !!! .
אם תחפש לפי שם יצרן את גרף ההספק תראה שב7 מעלות תקבל הספק הרבה יותר נמוך.
 

יוסיזיו

New member
בדף נתוני היחידה של היבואן מופיע בשורה תחתונה תנאי בדיקה

20/15 כלומר אויר נכנס ליחידה 20 מעלות ויציאה 15 מעלות.
אין גרף ,אולי אצל היצרן הסיני.
 

EURUSD22

New member
איזו תשובה מלאה ומקצועית! יצאת צדיק. תודה רבה��

 