זה גז 410, לחץ 120 זה תקין בשעון התחתון,בשעון העליון 450 .
הלחצים מאד מושפעים מטמפרטורות המים ,אם המים חמים אז לחץ בשעון התחתון יכול להיות גם 140 .
יש קרח על חלק מהסוללה החיצונית זה חלק מהסימנים של טמפרטורה חיצונית נמוכה ,מערכות שאינן אינוורטר ב 7 מעלות חוץ מתחילות לאבד הספק בצורה חדה.
כשאני מציע יחידות אחד הפרמטרים זה מיקום/טמפרטורה חיצונית.
עכשיו הפאנץ' כל החברות מפרסמות את הספק היחידה שבמקרה שלך 24 קווט בטמפרטורות חוץ של 20 מעלות !!! .
אם תחפש לפי שם יצרן את גרף ההספק תראה שב7 מעלות תקבל הספק הרבה יותר נמוך.