גנרטור חד פאזי 4.5 Kw, לא מצליח להתניע מזגן 2 כ"ס, האם התקנת מתנע רך בהזנה למדחס ייפתור זאת?
B BRAVISIMO New member 22/7/24 #1 גנרטור חד פאזי 4.5 Kw, לא מצליח להתניע מזגן 2 כ"ס, האם התקנת מתנע רך בהזנה למדחס ייפתור זאת?
ר רשר Well-known member מנהל 22/7/24 #2 לדעתי לא, מדחס מזגן מגיע מהר מאוד ללחץ מלא גם בסל"ד נמוך, זה ימנע מוסת הגנרטור להתיצב והוא ידומם, הפתרון קל - טריידאין ליחידה גדולה יותר ותמיד חד פזית! אבל לרוב תהיה בעיה לגנרטור מתחת 9kw להתניע מזגן גדול, אולי ליוסיזיו יש פתרון
לדעתי לא, מדחס מזגן מגיע מהר מאוד ללחץ מלא גם בסל"ד נמוך, זה ימנע מוסת הגנרטור להתיצב והוא ידומם, הפתרון קל - טריידאין ליחידה גדולה יותר ותמיד חד פזית! אבל לרוב תהיה בעיה לגנרטור מתחת 9kw להתניע מזגן גדול, אולי ליוסיזיו יש פתרון
B BRAVISIMO New member 22/7/24 #3 אבל מזגן 1 כס מניע אותו בקלות!, האם התקנת מתנע רך יפגום בתפקוד שלו תחת הרשת?
B BRAVISIMO New member 22/7/24 #4 אבל מזגן 1 כס מניע אותו בקלות!, האם התקנת מתנע רך יפגום בתפקוד שלו תחת הרשת?
י יוסי זיו1 Active member 22/7/24 #6 יש פיתרון אבל הוא יקר קצת ,הנעת המדחס כשיש ברז חשמלי פתוח לכמה שניות בזמן ההנעה, פיתרון שעשינו כבר לפני מעל 50 שנים ביחידות צבאיות שהופעלו בגנרטור.
יש פיתרון אבל הוא יקר קצת ,הנעת המדחס כשיש ברז חשמלי פתוח לכמה שניות בזמן ההנעה, פיתרון שעשינו כבר לפני מעל 50 שנים ביחידות צבאיות שהופעלו בגנרטור.