נזילה מהניאגרה לאסלה

m3csl

New member
נזילה מהניאגרה לאסלה

יש לי נזילה מהניאגרה לאסלה שהתגברה בתקוםה האחרונה.

בדקתי את המצוף והוא מכוון לגובה המתאים. בכל מקרה הנזילה תמידית כל הזמן שיש מים באסלה עוד לפני שהמיכל מתמלא לגמרי (כך שזה מאשר שזה לא קשור למצוף).

החלפתי את הגומיה השחורה אך הבעיה לא נפתרה.

שמתי לב שכשאני לוחץ עם היד את המנגנון (שבתחתיתו יושבת הגומיה) זה עוצר את הנזילה.

האם ייתכן שנשחק או התעוות משהו במנגנון ההדחה שגורם לנזילה הנ"ל וכל שנותר לי זה להחליף את כל הניאגרה ? (מדובר במגנון ישן יחסית שאני לא מאמין שאוכל למצוא חלקים להחליף רק אותו)
 
רוני?????????


 

רוני1955

Active member
נזילה לאסלה

לנזילת תמידית של מים לאסלה יכולות להיות שלוש סיבות
הראשונה, מפלס מים גבוה מדי. על מנת לבדוק את זה, יש צורך לשנות את המפלס.
השניה, פגם באטם המצוף.
השלישית, פגם באטם הפעמון (החלק הלבן המרכזי).
בשביל לדעת איזה אטם הוא הבעיתי, סוגרים את ברז ההזנה בזמן שהמיכל מלא, וממתינים. אם המיכל נשאר מלא, הבעיה היא באטם המצוף. אם המיכל מתרוקן לאיטו, הבעיה היא באטם הפעמון.

הוראות החלפה אפשר למצוא באתר של "פלסאון"
 

m3csl

New member
גיליתי שהניאגרה שלי היא מסוג CAROMA MINI UNIS

גיליתי שהניאגרה שלי היא מסוג CAROMA MINI UNISET
מצאתי בפורום שרשור שבו אינסטלטור ייעץ למישהו שהגומיה שנמכרת של פלסאון אינה באותה מידה כמו זו שבכרומה ושאפשר לחתוך אותה למידות הרצויות.
זה מוזר, כי במקרה שלי הצלחתי להלביש את הגומיה בלי שום בעיה.
האם למרות הלבשת הגומיה כראוי הנזילה היא עקב נושא המידות הנ"ל ?
מישהו מכיר את הסוגיה עם האסלה הזו ?
 
למעלה