נזילה מפילטר עמיעד

היי,

יש לי פילטר בקו המים הראשי לבית.
לפני כמה חודשים היתה נזילה, והחלפתי לפילטר חדש, גם הוא של עמיעד.
מאז, אשתי בודקת אותו כל יום לוודא שהכל בסדר, ואכן, הכל היה בסדר... עד היום.

היום *פתאום* התחילה נזילה די רצינית (לצערי אין אפשרות להעלות לכאן סרטונים - אבל זה לא טפטוף, זו נזילה).
הנזילה מגיעה מהחיבור של בית הפילטר לחלקו העליון (סימנתי בתמונה.

מה יכול לגרום לכך?
ויותר חשוב -- יש מה לעשות?
 

קבצים מצורפים

  • מיקום הנזילה.jpg
    מיקום הנזילה.jpg
    KB 11.5 · צפיות: 5

רשר

Well-known member
מנהל
היי,

יש לי פילטר בקו המים הראשי לבית.
לפני כמה חודשים היתה נזילה, והחלפתי לפילטר חדש, גם הוא של עמיעד.
מאז, אשתי בודקת אותו כל יום לוודא שהכל בסדר, ואכן, הכל היה בסדר... עד היום.

היום *פתאום* התחילה נזילה די רצינית (לצערי אין אפשרות להעלות לכאן סרטונים - אבל זה לא טפטוף, זו נזילה).
הנזילה מגיעה מהחיבור של בית הפילטר לחלקו העליון (סימנתי בתמונה.

מה יכול לגרום לכך?
ויותר חשוב -- יש מה לעשות?
אם הוא נסגר נכון והאטם תקין כנראה הלחץ ברשת גבוה מהלחץ המותר למסנן,
במקרה כזה עדיף להתקין ווסת לחץ כי הנזק יגיע לכל מקום במערכת שלך
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
היי,

יש לי פילטר בקו המים הראשי לבית.
לפני כמה חודשים היתה נזילה, והחלפתי לפילטר חדש, גם הוא של עמיעד.
מאז, אשתי בודקת אותו כל יום לוודא שהכל בסדר, ואכן, הכל היה בסדר... עד היום.

היום *פתאום* התחילה נזילה די רצינית (לצערי אין אפשרות להעלות לכאן סרטונים - אבל זה לא טפטוף, זו נזילה).
הנזילה מגיעה מהחיבור של בית הפילטר לחלקו העליון (סימנתי בתמונה.

מה יכול לגרום לכך?
ויותר חשוב -- יש מה לעשות?
המסננים הללו של עמיעד הם סוג של "צרה צרורה".
באזור הסגירה, יש 2 סוגי אטמים שונים.
האחד עבה ו"מרובע" בפרופיל והאחר עגול.
כשיש נזילה, חשוב להחליף את שניהם. זה בד"כ עוזר. רק שאתה צריך להשיג את המקוריים...
כמובן שעם הסנן היית אמור לקבל מפתח מיוחד שיכול להדק ולשחרר את החלק התחתון של הסנן.
 
ואם עד שאתקין / העיריה תכוון את הלחץ, אסגור חלקית את הברז הראשי? יעזור?

מסתבר שהיום העיריה החליפה את שעון המים, אז אני מניח שזה קשור איכשהו.
 

רשר

Well-known member
מנהל
ואם עד שאתקין / העיריה תכוון את הלחץ, אסגור חלקית את הברז הראשי? יעזור?

מסתבר שהיום העיריה החליפה את שעון המים, אז אני מניח שזה קשור איכשהו.
צמצום ברז לא מוריד לחץ כשאין צריכת מים
 
חוזר לעדכן:
לאחר שיחה + ביקור של תאגיד המים, לחץ המיל לא חורג מ4 בר (בדיקה ממוחשבת), בעוד שהסנן מתוכנן ע"פ היצרן לעבודה עד 6 בר.
פירקתי את הסנן, ניקיתי את האטם, והרכבתי עם טפלון על ההברגות. כרגע אין נזילות.

אנחנו מתלבטים אם לא כדאי לפרק את המסנן בכלל (ולחבר במקומו חלק צינור "רגיל").
מניח ש"המשך יבוא".

תודה לעוזרים!
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
חוזר לעדכן:
לאחר שיחה + ביקור של תאגיד המים, לחץ המיל לא חורג מ4 בר (בדיקה ממוחשבת), בעוד שהסנן מתוכנן ע"פ היצרן לעבודה עד 6 בר.
פירקתי את הסנן, ניקיתי את האטם, והרכבתי עם טפלון על ההברגות. כרגע אין נזילות.

אנחנו מתלבטים אם לא כדאי לפרק את המסנן בכלל (ולחבר במקומו חלק צינור "רגיל").
מניח ש"המשך יבוא".

תודה לעוזרים!
אכן יש בעיה עם האטמים הללו. אצל שכן שלי, פירקנו כמה פעמים והרכבנו מחדש, אבל לאחר כל שינוי בלחצי המים, הנבל חזר ונזל.
בסוף החלפתי לו את 2 האטמים והכל הסתדר (כבר כמה חודשים.
הרעיון לוותר לגמרי על הסנן נשמע "נכון" אבל חבל... בכל זאת, הוא שומר על גוף החימום של הדוד ושל מכונת הכביסה (והמדיח). חבל להפסיד את ההגנה הזו.
 

רוני1955

Active member
אכן יש בעיה עם האטמים הללו. אצל שכן שלי, פירקנו כמה פעמים והרכבנו מחדש, אבל לאחר כל שינוי בלחצי המים, הנבל חזר ונזל.
בסוף החלפתי לו את 2 האטמים והכל הסתדר (כבר כמה חודשים.
הרעיון לוותר לגמרי על הסנן נשמע "נכון" אבל חבל... בכל זאת, הוא שומר על גוף החימום של הדוד ושל מכונת הכביסה (והמדיח). חבל להפסיד את ההגנה הזו.
איך הוא בדיוק שומר על גופי החימום?
 

רוני1955

Active member
מונע הצטברות אבנית על גוף החימום. מה? לא ידעת?;)o_O
לא, לא ידעתי, כי זה לא נכון. הפילטר הזה הוא מכני בלבד. הוא תופס לכלוך. האבנית מצטברת כתוצאה מהתגבשות של סידן ומגנזיום על גופי החימום. הם נמצאים במים במצב מומס, ועוברים דרך הפילטרים למיניהם. ולמעשה, נכון להיום, אבנית הפכה להיות בעיה מאד קטנה, כי רוב המים שמגיעים לבתים הם מים מותפלים עם ריכוזי סידן ומגנזיום נמוכים.
 
לא, לא ידעתי, כי זה לא נכון. הפילטר הזה הוא מכני בלבד. הוא תופס לכלוך. האבנית מצטברת כתוצאה מהתגבשות של סידן ומגנזיום על גופי החימום. הם נמצאים במים במצב מומס, ועוברים דרך הפילטרים למיניהם. ולמעשה, נכון להיום, אבנית הפכה להיות בעיה מאד קטנה, כי רוב המים שמגיעים לבתים הם מים מותפלים עם ריכוזי סידן ומגנזיום נמוכים.
הפילטר הזה לא רק מכני. יש בו גם כדוריות סיליפוס.
ואני יכול לציין מניסיון אישי שהקומקום במטבח מתמלא אבנית כשממלאים אותו במים לא מסוננים... אז אולי אצלנו (ת"א) לא כל המים מותפלים.
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
הפילטר הזה לא רק מכני. יש בו גם כדוריות סיליפוס.
ואני יכול לציין מניסיון אישי שהקומקום במטבח מתמלא אבנית כשממלאים אותו במים לא מסוננים... אז אולי אצלנו (ת"א) לא כל המים מותפלים.
נכון. התכוונתי לסנן עם סיליפוס, וככל שניסיוני מגיע, הוא עוזר.
 
הפילטר הזה לא רק מכני. יש בו גם כדוריות סיליפוס.
ואני יכול לציין מניסיון אישי שהקומקום במטבח מתמלא אבנית כשממלאים אותו במים לא מסוננים... אז אולי אצלנו (ת"א) לא כל המים מותפלים.
אין הגיון במסנן ראשי לאבנית ( מומלץ רק מסנן מוצקים) . לאבנית מומלץ סינון נקודתי לדוד או למכשירים אחרים שתרצה. האבנית - כפי שנכתב מורכבת ממגנזיום , סידן ומועילה לבריאות.
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
לא, לא ידעתי, כי זה לא נכון. הפילטר הזה הוא מכני בלבד. הוא תופס לכלוך. האבנית מצטברת כתוצאה מהתגבשות של סידן ומגנזיום על גופי החימום. הם נמצאים במים במצב מומס, ועוברים דרך הפילטרים למיניהם. ולמעשה, נכון להיום, אבנית הפכה להיות בעיה מאד קטנה, כי רוב המים שמגיעים לבתים הם מים מותפלים עם ריכוזי סידן ומגנזיום נמוכים.
בוא ונפרק פלאנץ' כאן באזור מגוריי. 1/2 דלי אבנית אתה תוציא ממנו אם לא יותר.
 
למעלה