נקודת חשמל

רוני1955

Active member
נקודת חשמל

הילדה ביקשה, אבא עושה. התבקשתי לעשות קו חשמל תלת פאזי לטובת כיריים אינדוקציה. אין לי מושג כמה וואט זה צורך, ואיזה זרם זורם שם. אם אצא מתוך נקודת הנחה שהם יקנו את הכיריים הביתיים החזקים שיש בשוק, איזה חתך צריכים להיות החוטים? איזה גודל מאמ"ת? אורך הקו מהלוח יהיה כ 15 מטר.
 

רשר

Well-known member
מנהל
אינדוקציה 60X80 צורך לכל היותר כ 7.5KW נגדיל ראש ל 9KW

אחרי חלוקה ל 3 פזות נקבל 3KW לפזה וזרם מקסימלי 13A, לכן חוט 2,5 ממ"ר PVC שיכול לשאת 16A (וזו גם ההגנה) בהתקנה סמויה יספיק,
מהדרין יתקינו כבל XLPE ל 90 מעלות שישא בקלות 20A (כ 14KW)

ותמיד כדאי לזכור שבפועל לא משתמשים לזמן ארוך בעוצמה מלאה ובוודאי לא בכל הכיריים,
 