עזרה בבקשה לגבי בדיקת בידוד

hornt2

New member
עזרה בבקשה לגבי בדיקת בידוד

שלום לכם
אני מבצע הגדלה לדירה מחד פאזי לתלת פאזי 25*3 אמפר
חיברתי את הלוח החדש עם כל המעגלים החדשים שהוספתי. ביקשת מח"ח חשמל שתנתק לי את ההזנה ללוח מהפילר.
בגמר סיום חיווט הלוח בדקתי בידוד באמצעות מגר 500v
ניתקתי את גיד האפס שמגיע מכבל ההזנה
ניתקתי את גיד האפס שמגיע מפס השוואת פוטנציאלים
כלומר שני הזנות האפס ללוח מנותקים.
השארתי את כבל הארקה מפס השוואת פוטנצאילים מחובר לפס הארקות בלוח.
חיברתי פרוב אחד לפס הארקות ופרוב אחד לאחת הפאזות. קיבלתי 0 אום
,ניתקתי את חוט הפאזה שמגיע מחח { מהפילר] ובדקתי שוב פעם ,יצא נקי כלומר 7 מגה אום
לא הבנתי מה קורה, ניתקתי את גיד האפס מפס השוואת פוטנציאלים ,החזרתי את גיד הפאזה מחח והבדיקה יצאה תקינה.
אפשר בבקשה הסבר
 

רשר

Well-known member
מנהל
ניסוח השאלה לוקה בהגדרות חסרות

1, "פרוב אחד לאחת הפאזות" - לאיזה פזה, מה מצב המפסקים פחת ומא"ז ראשי?
צריך פשוט לנתק את הפחת שגם מנתק את פס האפסים מפס ההשוואה וגם את הפזות של חח"י ולבדוק בין פזות בלוח בלי מתח לפסי אפס והארקה,

2, 7 מגהאום זה אומנם עובר בדיקה אך בהחלט לא "נקי"מומלץ לנסות לאתר את מקור ההתנגדות הנמוכה, כי היא עלולה לרדת עוד בעתיד עם הופעת מתח יתר מהרשת,
 
למעלה