עזרה בבקשה לגבי בדיקת בידוד
שלום לכם
אני מבצע הגדלה לדירה מחד פאזי לתלת פאזי 25*3 אמפר
חיברתי את הלוח החדש עם כל המעגלים החדשים שהוספתי. ביקשת מח"ח חשמל שתנתק לי את ההזנה ללוח מהפילר.
בגמר סיום חיווט הלוח בדקתי בידוד באמצעות מגר 500v
ניתקתי את גיד האפס שמגיע מכבל ההזנה
ניתקתי את גיד האפס שמגיע מפס השוואת פוטנציאלים
כלומר שני הזנות האפס ללוח מנותקים.
השארתי את כבל הארקה מפס השוואת פוטנצאילים מחובר לפס הארקות בלוח.
חיברתי פרוב אחד לפס הארקות ופרוב אחד לאחת הפאזות. קיבלתי 0 אום
,ניתקתי את חוט הפאזה שמגיע מחח { מהפילר] ובדקתי שוב פעם ,יצא נקי כלומר 7 מגה אום
לא הבנתי מה קורה, ניתקתי את גיד האפס מפס השוואת פוטנציאלים ,החזרתי את גיד הפאזה מחח והבדיקה יצאה תקינה.
אפשר בבקשה הסבר
שלום לכם
אני מבצע הגדלה לדירה מחד פאזי לתלת פאזי 25*3 אמפר
חיברתי את הלוח החדש עם כל המעגלים החדשים שהוספתי. ביקשת מח"ח חשמל שתנתק לי את ההזנה ללוח מהפילר.
בגמר סיום חיווט הלוח בדקתי בידוד באמצעות מגר 500v
ניתקתי את גיד האפס שמגיע מכבל ההזנה
ניתקתי את גיד האפס שמגיע מפס השוואת פוטנציאלים
כלומר שני הזנות האפס ללוח מנותקים.
השארתי את כבל הארקה מפס השוואת פוטנצאילים מחובר לפס הארקות בלוח.
חיברתי פרוב אחד לפס הארקות ופרוב אחד לאחת הפאזות. קיבלתי 0 אום
,ניתקתי את חוט הפאזה שמגיע מחח { מהפילר] ובדקתי שוב פעם ,יצא נקי כלומר 7 מגה אום
לא הבנתי מה קורה, ניתקתי את גיד האפס מפס השוואת פוטנציאלים ,החזרתי את גיד הפאזה מחח והבדיקה יצאה תקינה.
אפשר בבקשה הסבר