שאלה לרשר בעניין מד כיוון פאזות

שאלה לרשר בעניין מד כיוון פאזות

מצ"ב הצעתך מיום 13.01.04 לבניית התקן לבדיקת כיוון פאזות, אלא שאני לא יודע איך ההתקן עובד. בכל זאת נסיתי ולא עובד. כלומר, אם הקבל מחובר לפאזה אחת ואחת הנוריות לפאזה שניה, אז גם הנורית השניה דולקת על הפזה השניה אם מחברים אותה אליה. (כן, אני חשמלאי וגם טכנאי אלקטרוניקה). האם אתה יכול לפרט? להלן הצעתך: אם כן - אצל כל הספקים לחומרי חשמל. או תעשה לבד ב 10 דקות אם אתה חשמלאי: שתי נורות פיקוד ניאון 220V וקבל 0.47 מיקרופרד 400V מחוברים בכוכב. על נורה אחת מסמנים חץ ימין על הנורה השניה חץ לשמאל.
 

רשר

Well-known member
מנהל
חיבור כוכב

כל נורה מחוברת בצד אחד לפזה ובצד שני לנקודת הכוכב. הקבל מחובר לפזה שלישית ולנקודת הכוכב. נקודת הכוכב "צפה" לא מחוברת לאפס. הסבר: הקבל (אפשר להחליפו במשנק) "מזיז" את נקודת האפס כך שלאחת הנורות יש מתח יותר גבוה ולכן היא דולקת יותר חזק. ע"י סידור הנורות על פנל עם ציור חיצים מקבלים מראה כיוון סיבוב. אפשר להסתיר נורה אחת ואז רואים אור חזק או חלש שמראה את סדר הפזות. אם לא רואים שנוי מספיק בעוצמת האור צריך לשנות את הקבל ליותר גדול עד שמקבלים שינוי מספיק ברור (תלוי בסוג הנורות).
 
למעלה